Board logo

标题: 网架屋面檩条计算时,活荷载取值 [打印本页]

作者: whbtim    时间: 2010-7-26 15:14     标题: 网架屋面檩条计算时,活荷载取值

老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?是否就是要按照规范,取0.5KN/m2.先谢谢大家!顺便说一下,这是电厂干煤棚的网架屋面檩条!
老板让别人计算的主檩条规格:C140*50*20*2.5(Q235);本人计算的规格为C200*70*20*2.5(Q235);
本人计算荷载所取如下:基本风压:0.35KN/m2;高度33m;静荷载0.12KN/m2,场地类别:B类,网架形式:半圆柱形;体型系数:-0.8;活荷载:0.5KN/m2;不设拉条,因为是网架的主檩条,次檩条做在其上面,故次檩条不好作为其侧向支撑。跨度3.9m,间距4m。
想请各位大哥帮小弟算一下,C140*50*20*2.5(Q235)是否满足规范要求,这个檩条计算时,活荷载取0.3KN/m2。谢谢了!这是江苏火花钢结构公司的结构设计师计算出来的!活荷载就取0.3KN/m2!好牛的公司啊!好牛的设计师啊
作者: tupifang    时间: 2010-7-26 20:52

不对,取0.5,
大于60平面,钢架取0.3
作者: smomo    时间: 2010-7-27 06:16

网架檩条荷载面积太小,取小了连施工荷载都不够,不安全,取0.5吧,如果雪荷载大于0.5,还要按雪荷载取;想省材料,可以恒载扣的死点。
作者: liuchuang1011    时间: 2010-7-29 20:45

很明显最少应该是按照0.5取值吧,0.3有点小,基本只能勉强达到施工的临时荷载吧,那个火花公司的设计师估计说的是恒载吧,这么基础的东西,难道也会搞错?
作者: DHLSRC    时间: 2010-7-31 13:13

算檩条应该按0.5的活载取,大于60平米的屋面逐钢架才能取0.3,荷载规范上很明确。
以前听总工说,最怕构件加工公司搞的设计,什么都取下限,果然如此。
如今灾害性天气年年遇,做结构的要学会保护自己
作者: chokie    时间: 2010-8-1 14:55

搞结构的最忌讳的就是死扣荷载,有那时间和精力把方案多考虑考虑.比如做成连续的,打个比方而已.
作者: whbtim    时间: 2010-8-4 17:38

楼上不知道是不是搞钢结构,圆柱形网架主懔条还能做连续,高人啊!请问,怎么做呢!大侠
作者: 独孤雪    时间: 2010-8-4 22:43

-----------------------------------------------------------------------------
  |                冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件                               |  
  |                  输入数据文件:          ss                                |  
  |                  输出结果文件:      LT.OUT                                |  
  |                  设计时间:         8/ 4/2010                              |  
  -----------------------------------------------------------------------------

===== 设计依据 ======

     建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)
     冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)

===== 设计数据 ======

                 屋面坡度(度):        0.000
                 檩条跨度 (m):        4.000
                 檩条间距 (m):        4.000

设计规范: 冷弯薄壁型钢规范GB50018-2002

檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢 C160X60X20X2.5  

钢材钢号:Q235钢

拉条设置: 设置一道拉条
拉条作用: 约束檩条上翼缘

                   净截面系数:        1.000

压型钢板屋面,挠度限值为 1/200

屋面板不能阻止檩条侧向失稳
构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性

建筑类型: 封闭式建筑
分区: 边缘带

                     基本风压:        0.600
           风荷载高度变化系数:        1.000
               风荷载体型系数:       -0.800
        风荷载标准值  (kN/m2):       -0.480

        屋面自重标准值(kN/m2):        0.100
        活  荷载标准值(kN/m2):        0.500
        雪  荷载标准值(kN/m2):        0.300
        积灰荷载标准值(kN/m2):        0.000
        检修荷载标准值   (kN):        1.000



===== 截面及材料特性 ======

檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C160X60X20X2.5  
      b =     60.000     h =    160.000     c =     20.000     t =      2.500
      A = 0.7480E-03    Ix = 0.2881E-05    Iy = 0.3596E-06
     It = 0.1559E-08    Iw = 0.1888E-08
    Wx1 = 0.3602E-04   Wx2 = 0.3602E-04   Wy1 = 0.1947E-04   Wy2 = 0.8660E-05

钢材钢号:Q235钢
                 屈服强度  fy=      235.000
                 强度设计值 f=      205.000
          考虑冷弯效应强度 f'=      220.348

  -----------------------------------------------------------------------------

===== 截面验算 ======

-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合               |
-----------------------------------------------

                   弯矩设计值(kN.m): Mx =       6.701
                   弯矩设计值(kN.m): My =       0.000

   有效截面计算结果:
     Ae = 0.7404E-03   Iex = 0.2834E-05   Iey = 0.3593E-06
   Wex1 = 0.3507E-04  Wex2 = 0.3507E-04  Wex3 = 0.3578E-04  Wex4 = 0.3578E-04
   Wey1 = 0.1949E-04  Wey2 = 0.8646E-05  Wey3 = 0.1949E-04  Wey4 = 0.8646E-05

                截面强度(N/mm2) : σmax =     191.097 <=     205.000

             整体稳定系数       : φb   =       0.950
            整体稳定应力(N/mm2): fstab  =     201.228 <=     205.000

-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------

            弯矩设计值(kN.m)      : Mxw =      -4.459
            弯矩设计值(kN.m)      : Myw =       0.000

   有效截面计算结果:
                     全截面有效。

               截面强度(N/mm2) : σmaxw =     123.780 <=     220.348

             整体稳定系数       : φb   =       0.754
            檩条的稳定性(N/mm2): fstabw =     164.266 <=     205.000

------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------

               垂直于屋面的挠度(mm) : v =      13.808 <=      20.000

  -----------------------------------------------------------------------------
  ===== 计算满足 ======

  -----------------------------------------------------------------------------
   檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N=       0.000
  -----------------------------------------------------------------------------

===== 计算结束 ======
作者: 独孤雪    时间: 2010-8-4 22:49

作为徐州网架“画图”的一份子,要为徐州网架正名,
第一,不存在所谓的潜规则。徐州网架设计只要是稍懂的一点的,没有人按活载0.3取的,也没有听说过
这是第一次听说。
第二,所谓的火花设计师也不一定。多数为挂靠。施工与设计的挂靠才是我们徐州的潜规则。本人也是。
第三,上面计算书的参数说明。虽然次檩条是在主檩条上面,但本人以为,次檩条可以作为主檩条上翼的约束。主檩条一般没有倾角,所以为0。
第四,以上计算仅供参考,本人仅为一画图人员。如采用,后果自负
作者: whbtim    时间: 2010-8-5 08:30

楼上兄台,以上计算书中,你的高度系数可以取1吗?为什么?第二,关于次檩条作为主檩条的支撑问题,由于主檩条的壁厚比较薄,次檩条和主檩条连接采用焊接,且又是高低连接,不是平接,对主檩条不能起到约束作用。
我没有说徐州网架不好,只是极个别网架公司,这样做的!就像我楼上所提到的公司。我做了十几年的结构设计,第一次听说。而且老板告诉我,人家公司就是这样做的!所以如果伤害了贵司,我向贵司道歉!
作者: 独孤雪    时间: 2010-8-5 10:01

第一,高度系数当然不可能取1了,应该按实际取。
第二,次檩条约束的只是主檩条的上翼
第三,算下来,这个工程可以用C160X50X20X3或C180X60X20X2.5,建议用厚点的。
第四,你家老板是骗你的
第五,我也不是这个公司的




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0