标题: 求助:圆形结构振形的改进 [打印本页]
作者:
yitiaohui004 时间: 2010-8-4 14:56 标题: 求助:圆形结构振形的改进
请大家看一下如下结构的振形,圆形支架上面托一个类似于碗的壳面。
高约13米,直径40米。一阶振形为扭转,周期约0.13s,二,三阶才是x方向和y方向的
平动振形。因为一阶扭转刚度和二、三阶侧移刚度相差太大,简单的调整调不动它,这样的振形需要如何改进呢?
另:请问该结构的风载体型系数该如何确定?纯钢结构用地震分析时有对质量参与系数>90%的要求吗?规范相关章节?
附件:
[结构形式]
1.JPG (2010-8-4 14:56, 165.24 K) / 下载次数 3
http://okok.org/attachment.php?aid=125322
附件:
[一阶振形]
2.JPG (2010-8-4 14:56, 190.99 K) / 下载次数 3
http://okok.org/attachment.php?aid=125323
作者:
womafia 时间: 2010-9-11 14:06
因为具体也不知道你连接的方式,扭转到底是如何扭转的,所以不好评述。
振型是否需要90%?
在抗规5.2.2条文说明中是这样描述的:为使高柔建筑的分析精度有所改进,其组合的振型个数适当增加。振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。这个条文主要是针对于高层建筑的,但是在目前在分析空间结构的时候,考虑地震时我们也主要通过振型质量参与系数>90%。
网壳结构技术规程4.4.4:对网壳结构进行地震效应计算时可采用振型分解反应谱法,按此法分析宜取前20 阶振型进行网壳地震效应计算;对于体型复杂或重要的大跨度网壳结构,应采用时程分析法进行补充计算。
对于空间结构因为其频率比较相近,振型耦合作用比较明显,应适量的多提取一些振型。
风荷载如何取值,的确不好定,因为不是个常规的结构。关键它放在哪里,放在露天上面那个碗应该还有东西吧,不是正好盛雨水了吗?哈 哈。。。
对工程应该有些相对具体的介绍。感觉杆件之间连接的方式是否感觉有些。。。
作者:
miaoliuhua 时间: 2010-9-13 14:24
yitiaohui004 wrote:
因为一阶扭转刚度和二、三阶侧移刚度相差太大,简单的调整调不动它,这样的振形需要如何改进呢?
平面是圆形的结构常常第一阶振型是扭转,我理解不需要特别调整它,只要合理估算地震力即可。yitiaohui004 wrote:
纯钢结构用地震分析时有对质量参与系数>90%的要求吗?
本条规定来自Wilson的书籍,要求振型质量系数大于90%是为了不会低估地震力,适用于所有结构。
作者:
vividetail 时间: 2010-10-29 13:39
楼主可以把模型发我下吗 感觉周边斜支撑不连续 感觉最好能调整好 当然楼主感觉没关系这个好说的 世博馆的演艺文化中心 第一振型就是扭转周期
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |