Board logo

标题: 设置只拉杆件出现的错误,怎么办? [打印本页]

作者: qhm1234    时间: 2010-11-10 17:22     标题: 设置只拉杆件出现的错误,怎么办?

没有设置支撑时,模型运行分析,没有问题。见图1
加了根单拉杆,模型运行分析,有错误,见图2,图3
后来,改成交叉支撑,同样问题,
后来让支撑释放端部弯矩,问题更多!

附件: [图1] 1.png (2010-11-10 17:23, 5.51 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128144

附件: [图2] 2.png (2010-11-10 17:22, 6.39 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128145

附件: [图3] 3.png (2010-11-10 17:22, 6.23 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128146
作者: qhm1234    时间: 2010-11-10 17:28

设但拉杆,还会出现如下错误:

附件: [1] 1.png (2010-11-10 17:28, 5.43 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128147

附件: [2] 2.png (2010-11-10 17:28, 5.33 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128148
作者: firecat2008    时间: 2010-11-11 09:41

采用只拉构件只能用底部剪力法
作者: zxf9840    时间: 2010-11-11 15:54

单拉杆不能用于时程分析、反映谱、ubc地震、移动荷载。可是中国规范中允许在地震作用下设置十字支撑(按受拉计算),不知在staad中如何解决?请高手指点
作者: qhm1234    时间: 2010-11-11 17:41

好像是有这个问题,只要不加入地震荷载,就没有问题
作者: fsm    时间: 2011-8-5 21:00

楼上的qhm1234 ,太可爱了
作者: myf20    时间: 2011-8-30 00:22

只受拉杆件在模型分析时可以不指定为只受拉杆件,按正常支撑设定,在STAAD进行空间分析时会考虑该杆件的拉杆作用,所以结构整体位移和受力是正确的,至于该杆件的设计很简单,在结果文件中找出该杆件所受的最大拉力,再配合长细比手算设计即可。
作者: qingfeng2002214    时间: 2012-4-9 11:13

你不指定受拉杆件,那出现压力怎么办?成为压杆了,你用圆钢还合适?
作者: rainospr    时间: 2012-4-10 21:07

如果member出现压力,那这杆件就不能按单拉杆设计。
staad的说明中说单拉/压杆是非线性工况,不能与线性工况组合;
作者: qingfeng2002214    时间: 2012-4-12 13:56

指定拉杆就是为了让他出现压力时失效,
这么说吧,两榀框架这间用钢性系杆和交叉圆钢撑来保持侧向稳定,请问这圆钢撑在staad里怎么来实现?
作者: dai53    时间: 2012-4-28 09:37

解决这问题很简单,只需将手算得到的地震作用作为荷载加到节点上就行,不要用程序中的地震力自动导算。
记住只拉构件只适用于单方向的力,两个方向往返的力作用下,只拉构件就都失效了。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0