标题:
节点板连接的一点疑问
[打印本页]
作者:
jinc
时间:
2001-11-23 15:52
标题:
节点板连接的一点疑问
请教有识之士:
在梁柱的连接处,如果我的节点板是垂直于梁的,假设我的柱翼缘厚度为12mm,节点板厚25mm,那莫此两构件的厚度相差13mm,请问诸位:如此情况的对接连接应当怎样消除应力集中问题.
作者:
pplbb
时间:
2001-11-23 15:58
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
要看你是什么连接方式,如果是螺栓连接,需要按照规范计算所需螺栓大小,注意螺栓与节点板的位置要满足构造要求。如果是焊接,按照规范,焊缝高度不能超过限值(见钢结构规范8.2.7条),另外就是要保证焊接质量。
btw,你的节点板是不是太厚了?
作者:
okok
时间:
2001-11-23 17:15
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
好象没有‘应力集中’的问题。
如果节点板计算需要那么厚,你的柱子要当心了。
要谨慎计算柱子的横向加劲肋。
是框架还是其它结构形式?
作者:
lch
时间:
2001-11-24 15:12
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
指的应该是门式刚架柱翼缘与竖放节点板的连接处。柱翼缘较薄,节点板较厚,按钢规确有应力突变问题。但门式刚架设计中又从未见到有人将节点板过渡放坡,规程中也未曾提到,我一直也有疑问。请高手们指点。
作者:
North Steel
时间:
2001-11-25 01:18
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
我不了解详情,仅提几点:
1。“节点板” 如是连接板,其厚度按次梁联结计算定。如是加劲板,其厚度按主梁稳定计算定。
2。连接板与住梁的焊缝高度按次梁荷载定。其构造要求就会控制联结板与主梁腹板的厚度关系。
3。因此焊缝高度与焊件厚度的构造要求是关键,在设计中无需考虑应力集中。
作者:
jasonchang
时间:
2001-11-25 02:18
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
在角区本身应力就复杂,存在应力突变和应力转折,各种连接中应力集中现象肯定有,只是强弱的不同。我想对角斜拼可能会小一些,但实际很少这样做的;也有书籍介绍角区采用内圆角过度,并采用放射状径向加劲肋。
作者:
lht
时间:
2001-11-25 17:49
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
节点板与柱翼缘板的连接确实存在这方面的问题。现在的软件按规范计算出的结点板都很厚,而柱翼缘板较薄,我个人认为还是应按钢结构规范将节点板过渡放坡,我们做工程总的找个设计依据。不能凭想象。
另外,sts软件中通过加加劲肋可降低结点板的厚度。你可试一试。
作者:
North Steel
时间:
2001-11-27 08:24
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
请教一下,
1。焊缝的等级是根据什么确定的?
2。溶透焊和角焊缝是否都有等级要求?为什么?
问题很菜,见笑。
作者:
pplbb
时间:
2001-11-27 08:48
标题:
回复: 节点板连接的一点疑问
焊缝等级由你自己确定,但一般情况下,重要节点的对接焊缝需要一级焊缝,一般节点的对接焊缝和重要结构的角焊缝需要二级,次要结构的角焊缝可以三级。这不是绝对的,具体问题具体分析,级别高的,施工要求就越高,工期就相应增加。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0