标题:
柱角极限承载力验算 是验算的什么?
[打印本页]
作者:
yyj-1981929
时间:
2011-6-7 20:46
标题:
柱角极限承载力验算 是验算的什么?
柱脚极限承载力验算结果:
连接系数ηj = 1.1
柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.05
柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 19.62 kN*m
柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 314.92 kN*m
**** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 35.79 kN*m
柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 146.58 kN*m
**** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
作者:
jinpeiqing
时间:
2011-7-14 15:41
我有同样的疑问,不知哪位高手解答一下
作者:
ypac
时间:
2011-7-25 12:09
我的理解是“柱脚底部(柱脚处)在形成塑性铰之前,不容许锚栓和底板发生屈曲,也不容许基础混凝土被压坏。"
现在的问题是如果计算结果不满足,该如何调整,对2~3层的小框架,该条需要遵守吗?
请高手指点下
作者:
teapm
时间:
2011-7-25 22:14
抗震要求,详见抗震规范
作者:
ypac
时间:
2011-7-28 12:39
新规范限制使用外露式柱脚,尤其是抗震规范,个人认为对于工业建筑中,2~3层的钢框架使用很普遍,另外包括7度以下的门式刚架结构,如果都验算柱脚的极限抗弯承载力,恐怕计算过去会很困难。从这点考虑,抗规一刀切的方式似乎不太合适。
钢结构规范据说在修订中,新的钢结构规范对这一问题如何处理?可以拭目以待。
另外,就这个问题也咨询了pkpm技术部,给的回答同楼上,必须考虑。计算依据是STS技术条件,第四章P99页,不过公式看不太明白,也没有出处。
现在最关心的是大家对这个问题怎么处理,实际工作中怎么办?
作者:
dongqing
时间:
2011-9-16 14:57
这条规范执行的话就判了外露式节点的死刑,螺栓的抗弯承载力要超过钢柱的塑性受弯承载力几乎不大可能,如果要满足的话,螺栓的截面得用多大啊!这个问题需要专家来解答,规范中说是参照日本的规范,但我感觉理解上可能有偏差。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0