Board logo

标题: !急 求助高手 重型结构柱脚垫板受力受力如何分析?? [打印本页]

作者: luckyz    时间: 2011-8-15 17:32     标题: !急 求助高手 重型结构柱脚垫板受力受力如何分析??

纠结 柱脚垫板厚度方向受压 不知道钢板的受压极限是多少??原来图纸设计的Q345B不知道能不能用235的代用??

附件: [柱脚截图] QQ截图20110815174010.png (2011-8-15 17:32, 6.83 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=134801

附件: [截图] QQ截图20110815174010.png (2011-8-15 17:43, 6.83 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=134802
作者: wanyeqing2003    时间: 2011-8-15 17:49

1、从图上看像是两端的支座。请在确认一下。
2、如果设计图上要求Q345B,最好按原图制作。如需待代用还是要通过设计单位。
3、具体计算,可以参考《钢结构连接节点设计手册》公式(8-137)
作者: luckyz    时间: 2011-8-15 17:58

谢谢   是200吨重的煤斗 四个支座成方形布置, 支座垫板下面是钢梁...材料采购周期太长,进度与质量矛盾  领导让算算 找设计院确认呢
作者: 财务处    时间: 2011-8-15 23:40

换 没有问题,得通过设计,翼缘刨平顶紧的吧,应力按受力面 +45度向下扩散。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0