Board logo

标题: 关于梁柱节点托架焊缝连接问题 [打印本页]

作者: 寂寞的沙    时间: 2011-8-31 23:10     标题: 关于梁柱节点托架焊缝连接问题

在验算一个钢结构节点时,我遇到了这样一条焊缝,梁翼缘上焊接一个角钢作为梁的托架,而梁与角钢也时用焊缝连接,为三面围焊,梁端截面受剪力和弯矩。我想问梁与角钢的连接焊缝受力如何?属于那种受力形式?具体见下图:≤

附件: 焊缝.jpg (2011-8-31 23:10, 19.71 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135135
作者: wanyeqing2003    时间: 2011-9-1 09:25

我觉得:
水平焊缝受力相对较小,可以不算。
主要是与柱连接的竖向焊缝需要计算。
角钢横肢的抗弯可能也需要验算。
计算方法在钢结构手册或教科书上都有。

标注的剪力和弯矩,方向是否反了?
作者: 寂寞的沙    时间: 2011-9-1 10:43

wanyeqing2003 wrote:
我觉得:
水平焊缝受力相对较小,可以不算。
主要是与柱连接的竖向焊缝需要计算。
角钢横肢的抗弯可能也需要验算。
计算方法在钢结构手册或教科书上都有。

标注的剪力和弯矩,方向是否反了? ...

谢谢你, 剪力和弯矩只是一个示意说明有受这两种力。
作者: goby1988    时间: 2011-9-1 18:31

不知道楼主在计算时按什么节点计算的?刚接还是铰接?似乎都不太妥,这是一个明显的半刚性节点
作者: wanyeqing2003    时间: 2011-9-1 20:31

我想:如果荷载不大,结构在弹性范围内,也可以看做刚性的。
作者: ghg-km    时间: 2011-9-2 14:36

这种节点明显有问题!
如何可以抗弯?其抗弯的能力实际上就是连接角钢的厚度方向而已!基本为零!因为其厚度方向的抵抗矩非常小!
抗剪可以考虑,不过的看剪力的大小,由角钢与柱的连接焊缝承受,还需考虑偏心弯矩,角钢挑长不要太大,否则设T型支托为好!
作者: 寂寞的沙    时间: 2011-9-2 22:25

ghg-km wrote:
这种节点明显有问题!
如何可以抗弯?其抗弯的能力实际上就是连接角钢的厚度方向而已!基本为零!因为其厚度方向的抵抗矩非常小!
抗剪可以考虑,不过的看剪力的大小,由角钢与柱的连接焊缝承受,还需考虑偏心弯矩,角钢挑长不要太大, ...

上面的图中 梁与柱子之间的间隙不是很大 只是我画的时候放大了。
作者: 寂寞的沙    时间: 2011-9-2 22:26

goby1988 wrote:
不知道楼主在计算时按什么节点计算的?刚接还是铰接?似乎都不太妥,这是一个明显的半刚性节点

我当时是按照刚性节点算的。只是不知道 水平方向的 焊缝受力情况。
作者: goby1988    时间: 2011-9-3 12:28

寂寞的沙 wrote:


我当时是按照刚性节点算的。只是不知道 水平方向的 焊缝受力情况。

我个人倾向于铰接,除非你的角钢非常厚,厚度验算能通过就行,梁柱有间隙的情况下,角钢两肢的交叉处是非常薄弱的,塑性铰肯定先在此处形成,对角钢厚度的验算非常重要
作者: V6    时间: 2011-9-8 00:19

此节点在实际做工程的时候一般按照梁端铰接考虑即可,建议在角钢上增设T型支托板。
水平焊缝可以不算,竖向焊缝需要考虑剪力和梁端集中荷载下的附加弯矩。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0