Board logo

标题: 单边挑7米纯独立雨篷柱安全吗? [打印本页]

作者: mglxdong    时间: 2012-6-8 22:08     标题: 单边挑7米纯独立雨篷柱安全吗?

单边挑7米纯独立雨篷,请问大家H900X600X20X20梁安全吗?柱脚是否正确?

附件: [平立面图] 雨篷平立面.jpg (2012-6-8 22:08, 237.19 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140217

附件: [柱脚] 刚柱柱脚.jpg (2012-6-8 22:08, 342.18 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140218
作者: mglxdong    时间: 2012-6-8 22:13     标题: 柱基础

柱基础大样

附件: [柱基] 刚柱基础.jpg (2012-6-8 22:13, 444.53 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140219
作者: 小钢同学    时间: 2012-6-16 16:40

没问题,我这边做的钢柱是钢管混凝土的。
作者: V6    时间: 2012-7-13 07:09

整体上钢柱的强度,稳定性和基础的抗倾覆,这三点控制好就没太大问题。细部上就是拉杆,雨棚钢梁,柱脚节点满足受力要求。
另外,柱脚节点上20厚的盖板上开孔37mm是不是太大了,锚栓是30的吧?应该开孔32mm。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0