标题:
关于梁柱铰接时,梁端与柱翼缘的转动缝隙a值的问题
[打印本页]
作者:
chendonghua
时间:
2012-7-2 11:06
标题:
关于梁柱铰接时,梁端与柱翼缘的转动缝隙a值的问题
实际工程中遇到的问题:混凝土横向框架钢纵梁,跨距6m,钢梁是按照实际尺寸放样预制好的5970mm(梁端与柱埋件之间缝隙a=15mm)。
结构有一跨混凝土横向框架的施工误差+70mm。
如果采用加长节点板的措施,我想到一个问题:正常情况是如图1: a=15mm,实际情况如图2:a=15+70/2=50mm,这样的话是不是要按着
图3的简图验算一下节点板的弯剪强度和稳定?a值增大了35mm可能没问题,但肯定不能够无限制的增大,需要定一个上限值,这个上限值该如何
确定?
附件:
QQ截图20120702104757.jpg
(2012-7-2 11:06, 49.22 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140594
作者:
chendonghua
时间:
2012-7-2 13:41
如果L=180mm,e=90,看一下我这样算F值可以吗?
附件:
QQ截图20120702134027.jpg
(2012-7-2 13:41, 103.17 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140599
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0