标题:
方钢管梁柱怎么才能刚接,横隔怎么解决?
[打印本页]
作者:
xaqhj
时间:
2013-7-22 22:54
标题:
方钢管梁柱怎么才能刚接,横隔怎么解决?
电梯间尤其是观光电梯很多是用的方钢管柱和方管梁,连接一般是围焊,但是钢管桩内肯定是没法设横隔即加劲板的,这种连接算是刚接吗,抗震怎么能行?
作者:
smomo
时间:
2013-7-28 22:22
1. 观光电梯一般依附于主体结构上,节点传递弯矩的情况很小,构件连接一般能达到半刚接,能对稳定计算有贡献就行了。
2. 观光电梯搞抗震,没什么意义吧。
作者:
pig520
时间:
2013-11-14 12:35
采用焊接箱形梁柱… …
作者:
sing202
时间:
2013-12-9 16:00
最近在弄一个观光梯,是在原建筑室外加建的,按北风童鞋所说,不考虑抗震可行吗?依附主体结构,那么怎么建模计算才是正确的呢?目前按照观光梯单独建了个模型,构件尺寸都不小,圆管柱和圆管梁之间的节点弯矩比较大,单靠外焊无法满足要求,该如何是好?
作者:
wei_tj
时间:
2014-9-2 09:56
这样的观光电梯一般和建筑都有钢梁连接吧,这样的话计算的时候可以在与原建筑连接的梁端设置铰接支座,这样算下来的柱尺寸一般不会很大,而且与实际相符。
如果单独建模计算,构件尺寸的确会很大,而且与实际不符。
另外,建议将柱改为H形或箱型。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0