作者: Ferrari    时间: 2014-3-10 16:58     标题: 桁架腹杆两端约束释放问题

1.管桁架  当腹杆长度与直径之比大于24时,可假定为腹杆两端铰接(钢规10.1.4)。如果小于24,是否必须要设为刚接?
2.H型钢桁架  在软件中计算时,腹杆两端是否释放,有何规定吗? 有同事说,计算时假定腹杆两端铰接,实际施工时两端是刚接的。这样对于楼面荷载较大的大跨度桁架 是否合适呢?
作者: duxingke    时间: 2014-3-11 14:24

1.钢管结构当杆件长度和截面高度之比小于12(主管)或24(支管),应按考虑节点刚性的计算模型进行设计,个人认为钢管截面受压特性较好,而受弯截面特性一般,如计算应力较大时,不能忽略节点刚性。
2.H型钢桁架用于荷载和跨度较大的建筑,腹杆可以按两端释放的传统桁架进行,也可以考虑腹杆两端节点刚性进行内力计算,都是安全的(个人认为前者只是稍费而已)。
作者: 李国建    时间: 2014-3-11 15:36

桁架结构弦杆应全长都是刚接节点。腹杆与弦杆连接应为铰接,这样计算的结果与实验测量的数据接近。
作者: 再上路    时间: 2014-10-14 14:12

李国建 wrote:
桁架结构弦杆应全长都是刚接节点。腹杆与弦杆连接应为铰接,这样计算的结果与实验测量的数据接近。

你好,
我有一个问题请教一下。
我现在计算一个钢桥,下弦杆和上弦杆都是钢管拱,腹杆仅采用竖腹杆。
分析结果显示,竖向腹板的轴向力并不大,大概50mpa左右。而弯曲应力却不小,达到150mpa左右。
按照钢结构规范2003的节点设计,轴向力验算应该是能满足的。而规范对腹板承受弯矩时却没有验算要求,我挺不解的,我觉得这个工程腹杆应该是受弯控制设计的。同时受弯也控制了上下弦主管的设计。

从网络上下载到一个规范《CECS 280-2010 钢管结构技术规程》,其中有关于腹杆承受面内弯矩和面外弯矩的验算规定,不知道您对这个规范是否熟悉?

请多多指教,谢谢。