标题: 主次梁连接节点能否变换的问题 [打印本页]
作者:
李小落 时间: 2015-7-8 20:41 标题: 主次梁连接节点能否变换的问题
上图是从另一个帖子中复制过来的,有很多设计图中的主次梁连接节点都是图一这种连接方式,但是图二的连接方式更便于施工,我想问问各位前辈大神,把第一种连接方式改成第二种,这样可以吗?从受力上来讲有什么大的不同?假如改不了图二这种方式,将图一中的次梁腹板距离主梁中心的距离往大调整,比如原来次梁腹板距离主梁中心距是20mm,现在调整到了100mm左右,这样影响大吗?
作者:
okok 时间: 2015-7-8 23:07
一比二的次梁费不少料,二比一需要的螺栓多,如果考虑偏心附加弯矩的话。
作者:
李小落 时间: 2015-7-9 08:10
okok wrote:
一比二的次梁费不少料,二比一需要的螺栓多,如果考虑偏心附加弯矩的话。
那请问如果为了施工方便,把一改成二,或者将次梁腹板距主梁中心间距调大的话,螺栓数量不变,对结构受力影响大吗?
作者:
lsword 时间: 2015-7-9 08:19
次梁对主梁的偏心距增大,主梁扭矩转动,受力是否满足需要重新复核,否则出了事故,要负责的。
作者:
李小落 时间: 2015-7-9 10:17
lsword wrote:
次梁对主梁的偏心距增大,主梁扭矩转动,受力是否满足需要重新复核,否则出了事故,要负责的。
您好,再麻烦请问一下,如果平台上采用现浇混凝土楼板,是否可以不考虑偏心距?
作者:
okok 时间: 2015-7-9 19:20
楼板和梁可靠连接,可不考虑偏心弯矩。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |