标题:
预埋件形式
[打印本页]
作者:
对对对
时间:
2023-11-21 15:21
标题:
预埋件形式
请教一下柱顶预埋件的问题,左边是典型的预埋件,缺点是没有办法留孔,不方便混凝土浇筑,右侧只有外圈的锚筋没有中间的锚筋,中间有透气孔,但是这样的预埋件怎么计算呢?混规的公式不适用于这种情况吧?
附件:
1700550661999.png
(2023-11-21 15:21, 17.02 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157074
作者:
smomo
时间:
2023-11-24 20:27
中部没有锚筋和开孔主要影响埋板的抗弯刚度,MTS工具箱有周边布置锚筋埋件的验算,但是没有考虑开孔的影响,锚筋间距与板厚之比的构造仍按锚筋间的最小间距,仍全部按混规计算;个人认为根据实际连接构件截面的不同,对锚板的变形还是有影响的,一般需要通过板有限元分析比较准确;对锚筋的承载力计算还是可用的。
作者:
对对对
时间:
2023-11-29 15:40
MTS工具箱是没有中间锚筋的,这一点并没有规范依据。联系他们的开发人员,说要下一版补上。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0