Board logo

标题: 变截面钢柱拼接位置? [打印本页]

作者: cwsy    时间: 2024-9-24 07:22     标题: 变截面钢柱拼接位置?

变截面钢柱拼接位置?
.

附件: 拼接位置1.png (2024-9-24 07:22, 164.59 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157529
作者: cwsy    时间: 2024-9-24 07:23

继续...
.

附件: 拼接位置2.png (2024-9-24 07:23, 205.93 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157530
作者: cwsy    时间: 2024-9-24 07:24

继续...
腹板屈曲后强度
.

附件: 拼接位置3.png (2024-9-24 07:24, 188.08 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157531
作者: cwsy    时间: 2024-9-24 07:56

补充说明#3楼:
等间距加劲肋情况下,中部区格抗剪自动满足。(中部区格剪力小)
因此,中部区格加劲肋间距可加大(例如3h,也可不布置),中部区格考虑腹板屈曲后强度利用,还是有一点作用的。
目前一些国产软件只能布置等间距加劲肋,这是不合理的。
如上分析:布置等间距加劲肋情况一般很少采用。加劲肋间距端部密集,中部稀疏才是合理的!
作者: cwsy    时间: 2024-9-26 07:43

继续讨论:
个人一点看法:
.

附件: 拼接位置4.png (2024-9-26 07:43, 393.9 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=157552
作者: lijingas    时间: 2024-11-11 13:09

这个节点确实感觉有问题,柱变截面在梁柱节点区域内,不知道柱节点域怎么计算?





欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0