标题:
混凝土柱与钢柱如何连接?
[打印本页]
作者:
jgaoqiu
时间:
2003-9-11 21:29
标题:
混凝土柱与钢柱如何连接?
有一工程在82m高的混凝土楼顶上安装一10m钢结构装饰,经本人设计后,钢柱的截面为H300X300X8X12,但混凝土柱的截面只有250X250。
请问这种情况下钢柱与混凝土的连接该怎么解决?望赐教!
作者:
1390988
时间:
2003-9-21 01:47
标题:
回复: 混凝土柱与钢柱如何连接?
我也存在这个问题,希望各位能提供意见,
作者:
peterman722
时间:
2003-9-21 10:08
标题:
回复: 混凝土柱与钢柱如何连接?
1,可能将柱脚设计为铰接柱脚对连接处理有利一些,因为刚结柱脚对连接的刚度和强度要求要高的多;
2,可以将柱头加大,类似无粱楼盖的柱帽,柱帽的大小和高度考虑满足柱脚锚栓的埋设,包括锚固深度的要求。
作者:
zerol88
时间:
2004-2-23 16:35
标题:
回复: 混凝土柱与钢柱如何连接?
” 1,可能将柱脚设计为铰接柱脚对连接处理有利一些,因为刚结柱脚对连接的刚度和强度要求要高的多;“
这个会使柱顶位移增大很多,铰接后位移小的可以考虑
"2,可以将柱头加大,类似无粱楼盖的柱帽,柱帽的大小和高度考虑满足柱脚锚栓的埋设,包括锚固深度的要求。"
这种做法的话,对柱有什么不利影响没?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0