Board logo

标题: 这个节点如何设计 [打印本页]

作者: msf    时间: 2004-3-18 21:15     标题: 这个节点如何设计

一个标准的梁柱连接节点,采用端板平放,弯矩为1200KN-M,剪力为250KN,端板尺寸为340x1200x26,高强螺栓直径用多大的合适,怎么排列,请指点。
作者: ruralboy    时间: 2004-3-19 08:21     标题: 回复: 这个节点如何设计

这个弯矩也太大了,1200KN.m,梁柱尺寸多少?
作者: msf    时间: 2004-3-19 09:18     标题: 回复: 这个节点如何设计

3跨27m,9m柱距,有吊重,柱截面300x1000x8x12,梁280x1000x8x12,
  Q345B,螺栓用M27的,可以吗?这么大的弯矩,有谁做过?
作者: denney    时间: 2004-3-19 12:51     标题: 回复: 这个节点如何设计

如此大的弯矩用端板结合显然不适合。端板弯矩结合的受力相当复杂,在实际的端板刚度条件下,受拉区会涉及到螺栓受撬起力作用的情况。国内常见的钢结构手册对端板弯矩接合的计算都没有考虑这种作用。建议在柱端工厂焊一段1~1.5m的拱头,再将梁将跟拱头做摩擦型高强螺栓双剪续接结合。而我不喜欢端板弯矩结合另一个原因是端板结合处的刚度跟构件的刚度是有差距的,这就使得实际结构跟计算模型不相符。之间的差距在弯矩很大时,并不能简单的把它忽略掉。要不然你对整个结构心里也会没谱的。
作者: msf    时间: 2004-3-19 14:33     标题: 回复: 这个节点如何设计

您的意思是象框架的梁柱刚接一样,柱子伸出一个悬臂梁,1.5m左右,然后再用高强螺栓连接。这种节点在门式刚架上用的不多,施工单位不易接受。
作者: denney    时间: 2004-3-22 13:26     标题: 回复: 这个节点如何设计

轻钢厂房中这种节点是不常用。但重钢厂房,我是碰到好几个是这样做的。我跟这边的engineer讨论时,他们在构件收拉的情况下都尽量避免端板接合。AISC的Enginnering Journal杂志(first quarter 2003)中有一篇关于端板接合收拉的研究,但计算过程相当复杂。
作者: msf    时间: 2004-3-23 09:17     标题: 回复: 这个节点如何设计

我用了7排M27的高强螺栓,剪力由抗剪板承担。计算是可以了。怕实际施工有误差。
作者: 法师    时间: 2004-3-26 09:01     标题: 回复: 这个节点如何设计

几个问题:
  
1、上贴中的端板是不是竖直放的,不是首贴中说的水平放。
  
2、端板仅比梁柱截面每边长100mm,是否放得下M27或M30得螺栓?
  
3、凭经验,根据所提供的的内力和截面,不知M27的螺栓是否会小,我觉得或者将梁截面加高,做到1200mm也未尝不可。这样可减小螺栓受力。当然,如果通过加端部承压的抗剪板,改变螺栓群的中性线,也可减小螺栓的受力。
  
4、对端板的厚度还需细算一下。
  
5、尽管受力大,这还是一个轻钢结构,用这种端板连接我认为是可以的。
作者: wanyeqing2003    时间: 2012-3-4 19:45

在刚出版的《钢结构连接与节点》(上),第8页的表1.1.1和表1.1.2中,有弯矩和端板高度尺寸大致关系的数据。
1200kN-M的弯矩应该可以做成端板连接。
查表可以得到:对于端板平齐的连接,截面高度可以做到1100~1400mm;对于端板外伸的连接,截面高度可以做到900~1300mm。截面高度与所用螺栓大小以及端板厚度有关。

下面把书上的两个表格附上,以供参考。

附件: 端板平齐.jpg (2012-3-4 19:45, 122.9 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=138339

附件: 端板外伸.jpg (2012-3-4 19:45, 115.44 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=138340




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0