标题:
双K接点
[打印本页]
作者:
chyjunny
时间:
2004-6-11 12:06
标题:
双K接点
本人最近做了一个跨度为24米的桁架,恒载为1.5KN/M2,活载为0.5.5KN/M2。结构计算都通过了(用的同济大学的3D3S),节点计算也是通过的,但是桁架中有双K节点(既在桁架平面内,节点处有三支管,而K节点只有两支管)。结果拿到设计院去审图(这个工程是一家设计院做的土建,其中的一部分的钢结构由我公司来设计及制作,但是我们的设计图纸需要经过那加设计远的审核)时,那里审图人员死揪说钢结构设计规范(无论新旧版本的)都没有双K节点的设计说明几详细计算过程,我拿《建筑钢结构设计手册》去说里面有这样的节点,但是设计院说那设计手册是老版本的,最重要的是规范没有这样的节点设计。说要求我们去做节点实验,弄的我们一点办法都没有,项目目前就卡住了。那位老兄帮我出出主意,怎么解决这问题。
作者:
North Steel
时间:
2004-6-11 23:29
标题:
回复: 双K接点
你在用3d3s以前就应该问这个程序的技术依据是什么。
作者:
jx
时间:
2004-6-14 16:15
标题:
回复: 双K接点
这种节点为KT型节点,张其林老师的译著《钢管界面的结构应用》中有关于该类型节点的计算方法。
作者:
chyjunny
时间:
2004-6-15 09:04
标题:
回复: 双K接点
“这种节点为KT型节点,张其林老师的译著《钢管界面的结构应用》中有关于该类型节点的计算方法“就算是书上有这样的计算方法,在那家设计院也很难通过的,人家就死揪说《钢结构设计规范》中没有,人家的理由就是,既然规范中没有,那就是还不能证明是科学的,那就还不能证明能用于实际工程的,就得做试验验证。
作者:
foogle
时间:
2004-6-16 19:55
标题:
回复: 双K接点
有没有看到过塔式起重机的标准节,很多都是这种结构的呀。
作者:
doubt
时间:
2004-7-2 13:07
标题:
回复: 双K接点
老兄我很同情你。我遇到的情况和你差不多,但这种节点做法他们还没提出来,提出的是必须考虑风振系数,一个单层厂房怎么算啊,人家建研室意见30米以下单层不用考虑,可设计院说不是规范规定,就不具备法律效力。你说设计院怎么都这样啊。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0