标题:
钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)
[打印本页]
作者:
冰冰milk
时间:
2004-8-7 18:30
标题:
钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)
我正在手算一个施工钢平台,钢平台设在45m的高处,用于支撑上一层的砼梁板的施工浇注。(因为该层以下十多米没法支模)
现在计算中需要一跨梁与砼柱刚接,刚节点的计算比较容易。但我不知道砼柱中的预埋件如何才能满足M和V共同作用?我查了搜索中的相关内容,没有明确的说明,是不是要设抗剪键?如何连接?
注:梁是在砼柱的中部连接的。、
如有不明白,我可以再解释。
作者:
sger
时间:
2004-8-8 09:01
标题:
回复: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)
砼柱跟砼梁最好不要做刚接假设,但也不是会是完全铰接(两排螺栓),实在没法子非要刚接的化,要注意支座处梁翼下缘厚度和区隔宽度,采取足够构造措施防止梁下翼缘翘曲(此时作为刚接锚板)。
ps.预埋件计算混凝土规范上有详细计算公式,MVN都有都可以计算。
作者:
wanyeqing2003
时间:
2004-8-8 10:53
标题:
回复: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)
有专门的预埋件标准图。图名是《钢筋混凝土结构预埋件》91SG362,你可以查一下。
我同意sger的意见。尽量不要做成刚性节点。
作者:
阿修罗
时间:
2004-8-8 23:04
标题:
回复: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)
做成刚节点的话,混凝土和钢的变形不一致,处理比较麻烦。还是不作刚节点为好。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)