Board logo

标题: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急) [打印本页]

作者: 冰冰milk    时间: 2004-8-7 18:30     标题: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)

我正在手算一个施工钢平台,钢平台设在45m的高处,用于支撑上一层的砼梁板的施工浇注。(因为该层以下十多米没法支模)
现在计算中需要一跨梁与砼柱刚接,刚节点的计算比较容易。但我不知道砼柱中的预埋件如何才能满足M和V共同作用?我查了搜索中的相关内容,没有明确的说明,是不是要设抗剪键?如何连接?
注:梁是在砼柱的中部连接的。、
如有不明白,我可以再解释。
作者: sger    时间: 2004-8-8 09:01     标题: 回复: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)

砼柱跟砼梁最好不要做刚接假设,但也不是会是完全铰接(两排螺栓),实在没法子非要刚接的化,要注意支座处梁翼下缘厚度和区隔宽度,采取足够构造措施防止梁下翼缘翘曲(此时作为刚接锚板)。
ps.预埋件计算混凝土规范上有详细计算公式,MVN都有都可以计算。
作者: wanyeqing2003    时间: 2004-8-8 10:53     标题: 回复: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)

有专门的预埋件标准图。图名是《钢筋混凝土结构预埋件》91SG362,你可以查一下。
我同意sger的意见。尽量不要做成刚性节点。
作者: 阿修罗    时间: 2004-8-8 23:04     标题: 回复: 钢平台梁与砼柱的刚性连接预埋件处理(急)

做成刚节点的话,混凝土和钢的变形不一致,处理比较麻烦。还是不作刚节点为好。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0