标题: 请教:球形铰支座的承压应力的计算方法 [打印本页]

作者: yvette    时间: 2004-9-6 19:28     标题: 请教:球形铰支座的承压应力的计算方法

请教各位:
  
如何计算球形铰支座的承压应力?谢谢!
作者: yvette    时间: 2004-9-6 22:48     标题: 回复: 请教:球形铰支座的承压应力的计算方法

对不起,再做下列补充:
  
问题:  球铰支承点的局部承压应力(contact pressure)怎么验算?
  
注意: 是万向球铰,不是圆柱形枢轴. 钢结构设计规范GB50017-2003第76页公式7.6.3 好象只适合圆柱形的辊轴.
  
德国有专门计算球铰支座接触点压应力的公式,比如对Q345钢,当按公式计算出来的接触点应力小于1000MPa时,认为安全. 而通常Q345钢的设计强度仅为300MPa左右.
  
谢谢!
作者: jeffery    时间: 2004-10-12 13:51     标题: 回复: 请教:球形铰支座的承压应力的计算方法

请问贵兄是不是SBP的?我们刚合作了一个工程,合作很愉快
支座处弹性计算下来总有集中应力很大进入塑性区,这个不可避免,但我认为只要塑性区没有大方面的发展应该没有问题
作者: yvette    时间: 2004-10-13 21:06     标题: 回复: 请教:球形铰支座的承压应力的计算方法

:)  那阁下又是哪位? 不知做的是哪个项目?  
  
我是新手上路, 实际工作中总是遇到这样那样的问题,还请以后多多指教.
  
谢谢!
  
又及: 正是考虑该塑性区不会大面积发展,所以才用Herz理论大幅度增加接触点的局部承压应力.  不知国内有没有相关的理论和计算方法?