认真思考了楼主的质疑,回答如下。共同探讨。
梁和柱的Moment Connection中,有两种很相似。即采用普通T形连接件的高强度螺栓连接(Split-tee connection) 和 端板式连接(End-plate connection)。两者计算方法的主要不同点在于:翼缘板和端板上的弯矩计算不同。T形连接件连接的翼缘板厚计算要考虑撬力(如《钢结构连接节点设计手册》第一版181页所述),而端板连接的端板厚计算和螺栓计算均不考虑撬力。
端板连接的弯矩计算不考虑撬力,是以有限元统计分析及实验验证为依据。详细内容可查阅:《A Fresh Look at Bolted End-Plate Behavior and Design》Engineering Journal, AISC, Vol.15, No.2(1978), 39-49,作者Krishnamurthy, N.
美国AISC标准《Manual of Steel Construction》1980年英文版,Part 4 Connections中详细介绍了这两种连接形式和计算方法。
1. Hanger type connection, Fasteners loaded in tension(T形连接件连接)
2. Moment connection, End plate(端板式连接)
1994(?)年版的《Manual of Steel Construction》在Part 5 Connection中的计算方法与1980年版基本相同。