标题:
45度斜交的主次梁的连接方法
[打印本页]
作者:
mhj105
时间:
2002-5-27 10:32
标题:
45度斜交的主次梁的连接方法
主次梁均为H型钢
作者:
wxg
时间:
2002-5-27 12:22
标题:
回复: 各位大虾,请教45度斜交的主次梁的连接方法
和一般的连接是一样的,各种角度都可以,主梁加设加劲肋.
作者:
kelb
时间:
2002-5-28 22:17
标题:
回复: 各位大虾,请教45度斜交的主次梁的连接方法
如同桁架的斜腹杆和弦杆,采用节点板(此法钢桥采用较多)
作者:
SEPCI
时间:
2002-5-28 22:32
标题:
回复: 各位大虾,请教45度斜交的主次梁的连接方法
还是用连接角钢,一个45度另一侧的135度。
作者:
pplbb[假]
时间:
2002-5-31 02:14
标题:
回复: 各位大虾,请教45度斜交的主次梁的连接方法
你说的这种情况在设备框架里比较常用,当然民用钢结构也有用到。
我们这里是这样处理的:用一块钢板,弯折成135度,一边与次梁工厂焊接,另一边与主梁现场焊接,如果抗剪不够,可以考虑在次梁腹板的另一边再焊一块钢板(这块钢板不需要弯折,长度为前述钢板的一半〕。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0