    某政府部门一幢“回”型办公楼,在中庭的上空做网架盖阳光板。网架尺寸30x39米,支座标高34.5米,下面是底层的屋顶。网架怎么做上去?而且还不能太影响办公。
     
作者: zhhch    时间: 2001-9-18 22:50     标题: 回复: 不嫌高

在底层的屋顶上搭满堂脚手架。:)
作者: hare    时间: 2001-9-18 23:30     标题: C型钢作”滑槽“

搭30来米的满堂交手,有点高。 不过大头兄好象说了”不嫌高“。  
  
假如办公楼是平顶,推荐一个方法:
  
1,将C型钢开口朝天布置在办公楼沿上,用作“滑槽”。只需布置两对边。
  
2,在未布置滑槽的办公楼顶组装网架。
  
3,用千斤顶将组装好的部分网架的往中间推。(支座球的“零零孔”临时增设橡胶滚轮,用以减少摩擦对檩条滑槽及支座球之防腐涂层的破坏。)
  
注意每个移动单元的独立稳定性。可用铁丝拴毛竹的方法辅助。
  
4,取出C型钢滑槽,用作檩条。
作者: 大头盛    时间: 2001-9-19 07:35     标题: 回复: 不嫌高

      单元间怎么拼接?
作者: hare    时间: 2001-9-20 09:38     标题: 建议

没明白你的问题。 是指连接两个相临单元的杆件的安装?
  
直接安装即可。
通常会因误差导致就位困难,可用铁葫芦做调整。
  
你这个工程面积小,看看可否不要分很多单元。两个吧,组装好后,从两边往中间顶。 因为完全对称,竖向变形是一致的。
  
**
  
这个项目,做轻刚屋顶比网架造价低,且设计与施工简单。