中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
基础协同设计 (河南西部设计院,葛国庆高工)
  本主题由 okok 于 2023-12-23 20:56 解除置顶 
flurry






积分 1073
帖子 565
2012-9-11 09:54    顶部



       多层框架下扩大车库。框架为梁板结构,车库顶板采用空心板板式楼盖。车库与一层楼面存在高差。柱下独立基础,加防水底板,墙下为条形基础。另有倾斜车库坡道的倾斜梁。

       工程一个不大但很典型,涉及内容很多,其实是一个复杂受力结构。倒不一定非要大型工程,这种小而复杂的结构,结构布置概念清晰、计算清楚、处理好设计细节,真正能体现优秀工程师的水平。

       葛工是STRAT老用户,对软件把握得非常好,做过很多复杂特殊的工程,,设计水平很高。很高兴STRAT成为优秀工程师手中的有力工具。
Prep超元模型,空心板楼盖区分柱帽、暗梁。



      超元剖分后计算模型,计算节点数达到2万多,在STRAT几分钟就可以计算结束。在基础协同计算中,STRAT实际上计算了两次。STRAT强大的计算能力,为复杂结构提供了当前最为精细的计算模型。


      基础协同计算,得到的地基沉降。


      地基反力



独基+防水底板的典型配筋。独基作为防水底板的支撑边界,使得配筋完全不同于筏板基础。
      板底配筋


      板顶配筋


      程序生成独基详图


      圆管空心板的布管图


      圆管空心板大板配筋施工图。完全根据有限元计算结果选筋。



程序完成全面的结构设计
      柱详图表


      带端柱异性剪力墙边缘构件详图


flurry 修改于2012-09-11 10:39
土匪的首长






积分 67
帖子 67
2013-9-12 16:48    顶部
注意到基础配筋是25@0,这是什么情况?本人愚昧,刚接触STRAT,正在加紧研习,不知是否有视频资料供下载学习?
davidgcc






积分 65
帖子 54
2013-9-13 12:39    顶部
1、模型比较精细
2、输出和云图比较直观
3、2楼所说的情况存在,令人迷惑
4、从图上看,基础一般200-450厚,按照防水要求,底板至少要250厚,请问,独立基础是否能够达到是板的支座的刚度要求?
   如果达不到,那么基础计算属于软件的不合理使用。。。。。。
flurry






积分 1073
帖子 565
2014-2-14 10:28    顶部
土匪的首长 wrote:
注意到基础配筋是25@0,这是什么情况?本人愚昧,刚接触STRAT,正在加紧研习,不知是否有视频资料供下载学习?

该问题发现后已排除。
laofuzi0429






积分 34
帖子 33
2015-11-25 19:32    顶部
独基配筋竟然用到 25?
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0