游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STRAT
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
地下室外墙内边柱配筋的问题
flurry
积分
1073
帖子
565
#1
2013-2-1 00:14
引子STRAT官方论坛:
问:地下室外墙+框架柱的计算 用strat建模 为什么框架柱的配筋墙平面外配筋很大?
答:
是否是下面的柱子的配筋形式。墙平面外很大、而平面内很小?
在大致相同的跨度下,边梁、边柱的受力,均大于中间跨。这是基本常识,所以相关规范,对边柱的配筋构造有特别要求。
问题是,当边柱同时有剪力墙时,问题就不是这么简单了。
在墙平面内,柱基本不受力,因此上面图中,左右侧边都是构造配筋。
而在墙平面外,虽然墙承担部分边梁弯矩,但主要弯矩仍是墙柱承担。当荷载很大时(如地下室顶板有覆土),柱配筋大是很正常的。
STRAT软件对墙内端柱,采取“双次双向”配筋处理,能算出面内、面外的不同配筋。
据了解,其它软件均没有类似的处理,使用时需要特别注意!!!
flurry
积分
1073
帖子
565
#2
2013-2-1 00:15
进一步的问题。
很明显,边墙承担了部分楼盖(梁、大板)传递的弯矩,产生墙平面外弯矩。
但实际上,除非有侧向土压、水压的侧向荷载,大多数墙设计,都没有考虑这种平面外弯矩。
再者,如同计算大板承担竖向荷载需要细分一样,这种平面外的侧向作用,仅仅用单片墙,是不能准确计算的(误差极大)。要较为准确地计算这种面外受力,需要单元细分。
STRAT软件对“地外墙”采用超元模型,采取“双体系”模式处理,正是针对这种问题。
我们需要注意,设计中存在的一些被忽略的因素,尤其是覆土达到几吨的大荷载情况。
北飞的燕子
积分
133
帖子
125
#3
2013-2-1 20:37
这个结果值得研究,PKPM可是不考虑这些问题的,应引起注意
flurry
积分
1073
帖子
565
#4
2014-2-18 21:02
北飞的燕子 wrote:
这个结果值得研究,PKPM可是不考虑这些问题的,应引起注意
欢迎使用,接触新的软件、学习新的技术也是对自我的提升。
laofuzi0429
积分
34
帖子
33
#5
2015-8-1 13:46
学习了。谢谢
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0