游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
STAAD pro v8i进行振型分解反应谱法计算地震作用有问题
zzd
积分
67
帖子
45
#1
2015-3-31 20:56
根据抗震规范计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件的自重+ 0.5* 各可变荷载。在STAAD的地震工况下输了自重和活荷载,进行计算。现发现活荷载会影响结构的自振周期和振型。检查原因是STAAD中自动把活荷载也计到了质量阵了。可是实际我们仅仅是希望活荷载参与到结构等效重力荷载中,而不应影响到结构的自振周期和振型。
附件是相同模型中用活荷载和无活荷载的计算输入和输出。希望能得到网友解答,你们在实际运用软件时是怎么处理这个问题的?
[无活荷载及输出]
st.rar ( 6.22 K)
下载次数 19
zzd
积分
67
帖子
45
#2
2015-4-1 09:57
现在问题是到底在采用振型分解反应谱法计算水平地震作用时采用的振型是纯粹结构自重下的振型还是在重力荷载代表值(自重+0.5*活荷载)作用下的振型?
chunlyg
积分
11
帖子
12
#3
2015-4-2 17:45
质量采用后者。
zzd
积分
67
帖子
45
#4
2015-4-3 09:54
谢谢,chunlyg的回复。近日仔细研究了一下规范和相关资料,也初步得到结论STAAD pro的结果没有什么问题。规范中地震重力荷载代表值中所组合的活荷载应该理解为在地震发生时结构的有效质量,抗震规范表5.1.3规定的可变荷载组合值系数就是规定了在抗震计算时楼面活荷载标准值中有多少比例应计入结构的有效质量。
因此它确实会影响结构的自振周期和振型。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0