STAAD:怎么用板的计算结果进行设计?
心渐凉






积分 466
帖子 255
2004-5-15 15:01    QQ ICQ 状态 顶部


staad里面不能进行中国规范的结构设计.我想用它分析后提取构件的内力,自己设计.对于板是怎么取结果?
  
如果只采用板内力结果中的Mx,My进行两个方向的配筋计算,挠度则采用staad的计算结果,是否可以?
delta






积分 809
帖子 534
2004-5-17 08:20    QQ 顶部


SQX, SQY       剪应力(力/单位长度/单位厚度)  
  
SX, SY, SXY    薄膜应力(力/单位长度/单位厚度)  
  
MX, MY, MXY  单位宽度的弯矩(弯矩/单位长度)  
  
SMAX, SMIN    最大和最小主应力(力/单位面积)  
  
TMAX             最大剪应力(力/单位面积)  
  
ANGLE           主平面方位角(用角度表示)  
  
VONT、VONB  米塞斯(VM)应力(力/单位面积)
这是STAAD.PRO对于板单元的输出结果的说明,详情请查阅技术参考手册1.6.1内容,那里面有直观的说明和图像,MX&My是两个方向的弯矩,应该是配筋的主要依据。
KO






积分 93
帖子 59
2004-5-20 15:54    QQ 顶部


我的看法:STAAD 我只是用板来+面荷载,至于板的计算,我原来只把板划分为网状的梁格,最后用梁的力来配筋,板的受力比较简单,不要弄得太复杂!



你知道中国现状吗? 砖家 专家 --> 最后成为庄家
smartflyer






积分 130
帖子 136
2009-1-20 23:43    顶部
delta wrote:
SQX, SQY       剪应力(力/单位长度/单位厚度)  

  

SX, SY, SXY    薄膜应力(力/单位长度/单位厚度)  

  

MX, MY, MXY  单位宽度的弯矩(弯矩/单位长度)  

  

SMAX, SMIN    最大和最小主应力(力/单位面积)  

  

TMAX   ...

这个要注意了,是单位长度的,不可以直接用于设计,但可以用“沿直线的结果”,其实就是沿直线方向进行了积分,这种方法提出来的是内力,可以用简单的矩形板试一下。
 