游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教这个错误什么意思
晶莹雪
积分
4
帖子
4
#1
2008-10-6 13:59
**WARNING: IF THIS UBC/IBC ANALYSIS HAS TENSION/COMPRESSION
OR REPEAT LOAD OR RE-ANALYSIS OR SELECT OPTIMIZE, THEN EACH
UBC/IBC CASE SHOULD BE FOLLOWED BY PERFORM ANALYSIS & CHANGE.
S_UNCOMPRESS IREC,N 2733 78
subr errord j= 36
*** STAAD.Pro ERROR MESSAGE ***
** Read/write ERROR in Unit No. 12
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#2
2008-10-6 14:17
如果。。。。,则每个 UBC/IBC工况后面应该跟着敲上“PERFORM ANALYSIS“ 和 “ CHANGE”这俩命令。
大道至简 返璞归真
whoami
积分
1355
帖子
745
#3
2008-10-6 17:01
如可能,请上传STD文件和ANL文件
wayneyfzh
积分
7
帖子
10
#4
2008-11-2 21:08
当采用UBC地震, 只拉亚构件,repeat load等应增加PERFORM ANALYSIS & CHANGE命令
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0