游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
门式刚架在屋面梁两端1~2米间要加加劲板。
lqwei
积分
1
帖子
2
#1
2011-5-27 08:53
门式刚架在屋面梁两端1~2米间要加加劲板。这是为什么,在国标门式钢架图集都有这样的,这是为什么。希望各位大哥,大姐们帮忙解答一下。
tianfudu79
积分
1
帖子
2
#2
2011-6-21 21:39
防止受压区局部失稳。
小钢同学
积分
90
帖子
89
#3
2011-7-20 09:46
局部失稳宽厚比不够的时候可以加厚腹板,但是此做法不经济。
这时候就可以采用在腹板当中设置纵向加劲板。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0