请教staadpro中如何进行不稳定状态下静力分析?
ssmith
积分
112
帖子
67
#1
2007-8-7 13:04
请教staadpro中如何进行不稳定状态下静力分析?比如吊装时,总是显示X,Z不稳
Y为垂直方向?已经把吊点移到重心位置,还是显示不稳.谢谢
delta
积分
809
帖子
534
#2
2007-8-8 14:25
不稳定的模型非结构,不能采用结构力学方法求解。
吊装问题可以寻求机械工程的解决方法吧。
懒虫
积分
1116
帖子
518
#3
2007-8-8 21:52
这里涉及到一个问题,就是实际支座和计算模型支座的关系。
1。计算模型的支座不等于实际的支座。
2。实际有支座的,计算模型可是不设支座,而是输入支座反力。典型的例子是手算桁架时的方法。
3。实际没支座的,计算模型可以加上支座,只要这个支座的反力等于0,就不会影响结构的内力计算结果。典型的例子是利用对称结构的对称荷载或反对称荷载的受力特点简化结构时。
吊装时,只有一个向上的约束(单点吊时),相当于Y方向的正方向有约束,负方向无约束。而另外两个平动和3个转动都没有约束。6个自由度约束了半个。
但是,计算时这个支座应该输入为完全的固接,否则就是机动体系。多输入的5个半约束是否会影响结构内力?很简单,如果支座反力为0就不影响。如果不为0呢?那就是计算模型输入错了,例如,吊点和重心不重合。