staadpro 的SUPORT中FIX BUT的应用?
lul






积分 683
帖子 525
2003-6-9 02:48    顶部


国产软件中对柱基础一般就简单分为刚接及铰接,STAADPRO有FIX BUT功能,这是比较先进,但如何联系实际运用呢?
1,可否作如下理解:我们常见的排架柱,其平面内固接,平面外铰接,即要把MY释放
2,如果填弹簧系数,该系数如何计算?假如把桩承台模拟其与桩连接为弹簧的话,这弹簧系数由谁提供?是否可要求桩基试桩部门提供?
delta






积分 809
帖子 534
2003-6-9 12:12    QQ 顶部


1、fix but释放自由度按照整体坐标释放,即:刚架在xy平面则释放Mz.
2、此系数应由基础设计方根据试验或相关数据提供,即:相应的非弹性曲线(M-转角)的斜率取值!
 