游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
大家看看这样的情况如何计算
zpf87441562
积分
57
帖子
52
#1
2010-5-15 14:18
5mm钢板承受8KPa的均布压力作用,钢板四周与立柱横梁焊接,16a槽钢的跨度为5.6m,请大家帮忙计算一下钢板和16a槽钢强度和稳定性是否满足?最好写下计算过程
zpf87441562
修改于2010-05-15 14:19
简单am
积分
21
帖子
45
#2
2010-5-15 14:46
你的这个荷载有点开玩笑了吧,1PA=10N/CM2
然后?
常有伤心事
zpf87441562
积分
57
帖子
52
#3
2010-5-16 08:45
钢板承受了8KPa的压力作用,有问题么?
lyj1976
积分
515
帖子
315
#4
2010-5-16 09:42
8KPa=8.0kn/m.m,相当于800公斤每平方的荷载,即相当于组合值1.2x3.0(恒)+1.4x3.0(活)=7.80kn/m.m,如是上铺混凝土的走廊楼面,这个荷载不算大;我大概算了下,16a槽钢不够,20a槽钢差不多,挠度可以控制在1/300以上;
做个有“心”的人
zpf87441562
积分
57
帖子
52
#5
2010-5-16 20:42
麻烦大家帮忙看看我的计算过程是否正确:
负压活荷载q=1.4*8*0.8=8.96 KN/m
槽钢承受的最大弯矩Mx=0.125*8.96*5.6*5.6=35.1232 KNm
强度应力=Mx/(1.05*Wx)=308.94>215 MPa 不满足!
5mm钢板计算过程
Wx=4.167
取1m板宽,跨度为0.8m
q=1.4*8*1=11.2 KN/m
Mx=0.125*11.2*0.8*0.8=0.896
强度应力=0.896/(1.05*4.167)=204.78 MPa<215MPa 满足!
zpf87441562
修改于2010-05-16 20:43
zpf87441562
积分
57
帖子
52
#6
2010-5-18 10:19
0 分
怎么没人回复啊?大家帮帮忙啊,谢谢了!!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0