钢结构悬挑与混凝土梁如何连接
cxs790302
积分
20
帖子
19
#1
2008-11-22 14:06
有一混凝土工程工程需要向外悬挑2.100m,悬挑梁我采用的是钢梁HN500*200,梁的截面是足够的,就是钢梁与混凝土梁连接如何处理才安全的向高手请教!!我采用的是M20的化学螺栓植筋固定的,见附图,请各位指教。
Drawing1.dwg ( 87.13 K)
下载次数 184
zero0918
积分
90
帖子
71
#2
2008-11-22 20:10
我们通常的做法是做埋板埋在混凝土梁内,然后在用连接板连接梁
如果现在定位不能确定的话,连接板也可以现场焊接。
没有最好,只有更好!
sxpsxp
积分
126
帖子
131
#3
2008-11-22 20:16
有什么特殊用途吗?一般是做预埋件的,现在如果做后置埋件,只能用化学锚栓或者植筋!
V6
修改于2008-11-24 14:48
cxs790302
积分
20
帖子
19
#4
2008-12-5 10:04
这个工程是土建完成后后加的,预埋件是无法下了。至于用途吗,安一般的办公室荷载考虑就可
mugongliu
积分
148
帖子
135
#5
2008-12-19 16:03
0 分
原设计的混凝土梁抗扭都不够。还是从柱子想办法吧。
yzf1111
积分
662
帖子
515
#6
2008-12-19 16:35
锚固长度都不够啊?
M20,按12D长度也得240啊,
锚栓是受拉、压为主,仔细核算这块!
另正常荷载要这么大锚栓做什么用?
减小直径,采用对穿的模式是否更合理一些?
个人意见。供参考。