游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
方钢柱脚刚接的做法
lvzhouwang
积分
128
帖子
93
#1
2007-4-30 14:49
最近做一项目,是在混凝土柱上连接方钢钢管,经过计算,只有刚结才能满足要求。 砼柱800x800截面,方钢400x400截面(内无砼),请教高手:
1 方钢柱脚怎么连接才能达到刚接,求具体节点做法和详图。
2 方钢柱上连接H型钢,刚结做法是什么? 求具体做法和详图。
多谢
cexp
积分
119
帖子
92
#2
2007-5-1 16:21
埋入式,外包式柱脚
参见01SJ519
lvzhouwang
积分
128
帖子
93
#3
2007-5-15 10:26
外包式连接固然可以,可是由于砼柱已经施工完毕,方钢柱脚只能后做。;而且砼柱有截面限制,同时钢柱最小400x400,这样的话节点板尺寸便有限制。
请问:1 柱脚刚接做法的节点详图?
2 钢柱和H型钢柱头刚接做法,如果梁做在钢柱上,怎样实现刚接?
谢谢!
谨慎
积分
537
帖子
380
#4
2007-8-5 10:02
外包或埋入式柱脚构造,混凝土边到钢柱边不小于180,边柱不小于250,抗剪栓钉直径不小于19,长度不大于100,如下图:
jjyx
积分
18
帖子
18
#5
2007-8-6 11:47
下面的混凝土柱已经施工完毕的话,
再要求二者刚接比较难办。
xiaodanni330
积分
67
帖子
68
#6
2007-8-16 10:58
也可以考虑外露式柱脚,和普通门式钢架H型钢刚接柱脚像是,注意加劲肋的设置,加劲肋越强刚接效果越明显。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
D1. 岩土工程与地基基础
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0