三级焊缝需要超声波探伤吗
FONG
积分
142
帖子
117
#1
2007-4-9 23:45
现有一工程.设计要求是三级焊缝,甲方要求要进行探伤检测,请问三级焊缝一定要做超声波探伤吗,有没有强制性条文规定
mmhhp
积分
43
帖子
34
#2
2007-4-11 19:17
不需要,二级和一级焊缝才需要超声波探伤,
keycn
积分
1046
帖子
799
#3
2007-4-21 23:05
把《钢结构施工质量验收规范》拿出来给甲方看,里面说的很清楚。
poullam
积分
152
帖子
126
#4
2007-5-8 01:44
三级采用感官判断,二级部分探伤,一级全数探伤
■ Do your best,god will do the rest! ■
structure198401
积分
17
帖子
22
#5
2007-5-8 09:38
《钢结构工程施工及验收规范》(GB50 205-95)规定焊缝检验质量标准分为三级,其中第三级只要求做外观检查,即检查焊缝实际尺寸是否符合设计要求,有无用肉眼看得见的裂纹、咬肉或未焊透的凹槽等缺陷,而一二级的质量检验,即在第三级上再做精确方法的检查,其中第二级要求做超声波检查,第一级要求做超声波和x射线检查。
对于焊缝缺陷的处理和控制,见该规范规定的 质量标准,现在附上GB50205-2001,这是最新的质量标准,对于焊缝这一块修订后,变化不大
xiaocongtudou
积分
121
帖子
100
#6
2007-7-15 23:38
我认为,这个问题,纯粹看甲方的意思了。
规范虽然规定,三级焊缝不需要做超声波探伤,但是甲方认为有必要,可以可以做,不过费用由甲方承担而已。
甲方想做就做,只要他有钱。规范是一个标准而已,是一个限低标准,并不是所有得工程都必须跟这个标准一样,你可以高于这个标准施工――――从这里看,要正确理解规范的本质含义哦。只要实际施工或检查的技术标准不低于国家标准,就是允许的。甲方想提高标准做检测,也允许的,不过费用得由甲方承担,耽误工期的话,施工单位可以工期索赔,给施工单位造成其他损失的,由甲方承担。