中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
悬挑部分设计为单层网壳是否可行及竖向变形过大问题?
tianlei






积分 157
帖子 88
2003-1-19 17:19    顶部


求救
  
1。水平跨度方向:14.4m
2。纵向柱点支撑,间距7.2m
3。挑出部分0.9m(四边均挑出)
4。计算程序:mst2000
  
不只是什么原因:纵向挑出部分变形非常高(已按照梁柱单元考虑),而在跨度方向挑出部分变形没有问题,如一味调整挑出部分的截面规格,造成焊接球过大,但变形过大仍超过允许要求。
tianlei






积分 157
帖子 88
2003-1-20 21:37    顶部


在满足建筑要求的前提下,挑出部分长度与四角锥网格尺寸的比例关系造成焊接球节点过大;经过反复调整,挑出部分竖向变形仍保持在200毫米左右;还是决定放弃此方案。看来单层网壳悬臂部分变形问题很难解决。
不知那位有好的解决办法!
 