SSDD普钢规范检验时的长细比缪误!
rauli
积分
149
帖子
89
#1
2010-4-8 18:20
我用的是staad.V2007,发现钢结构计算模型在SSDD进行普钢规范检验时,程序自动计算出的柱计算长度系数总是偏大,需要用构件参数菜单单独定义,诸位是不是遇到过类似的问题,不知道SSDD是如何计算钢柱计算长度系数的。
追求力学,经济及美学的统一!
qingfeng2002214
积分
14
帖子
15
#2
2010-4-20 17:00
当未指定构件属哪类技撑结构,构件两端为铰接计算长细比时,就可能出现计算长度无限大的情况
czf723
积分
51
帖子
45
#3
2010-4-24 20:29
现在貌似没有一款软件能够完全正确的给出一个杆件的计算长度,包括PKPM,3D3S