中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
焊接球是铰接还是固接?
struct771






积分 240
帖子 211
2010-1-22 22:17    顶部


网架中的焊接球,计算时可按铰接计算。
网壳中的焊接球,计算时却要按固接计算。
那么,焊接球能不能有效传递弯矩?
okok






积分 9571
帖子 6096
2010-1-23 14:31    QQ 顶部
焊接球可有效传递弯矩。
zlf






积分 519
帖子 388
2010-1-24 09:21    QQ 顶部
由《网壳规程》5.2.2条中5.2.2-2式可知焊接球可以承受弯矩;
丁芸孙研究员的专著《网架与网壳设计与施工》P175~P178说明了这个问题。



个人观点,仅供参考!
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0