中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
地脚锚栓怎么布置好些?
同行朋友






积分 5
帖子 7
2010-1-11 14:20    顶部


看了这个图片后想学习下。地脚锚栓是否能设在单肢的强轴方向?也就是转90度。哪种好啊?

bbccdd






积分 194
帖子 187
2010-1-29 21:16    顶部
这种布置怕是不对,柱底在强轴方向是刚接,但在弱轴方向却连只能算铰接。
lake






积分 164
帖子 152
2010-1-30 22:56    顶部
上面布置是没问题的,上面显然是重型厂房,设有大吨位吊车。
下柱采用的是格构式柱。
syg






积分 35
帖子 28
2010-2-3 13:08    顶部
同意二楼看法,将螺栓布置各自旋转90度更合理些
zhangbingaqy






积分 -2
帖子 4
2010-2-4 11:21    QQ 顶部
这样的重型厂房还是做杯型基础比较好。我们公司06年在沈阳建过这样一栋厂房了150T吊车。做大坝轴承用的



人活到老学到老,知足者宜乐
okok






积分 9571
帖子 6096
2010-2-4 12:41    QQ 顶部
如2、4楼提示,顶楼图片中的做法不妥,提醒初学者注意。
同行朋友






积分 5
帖子 7
2010-2-5 15:14    顶部


钢结构1






积分 77
帖子 37
2010-3-23 11:40    顶部
不同意2、4、6楼的意见,一楼的做法没什么不妥,从全部图片来看,此厂房应有较大行车,为了使结构在行车产生横向水平力时位移较小,把柱的强轴设成固接(其实此结构弱轴当成固接也是可以的,不能把习惯当真理,具体可参考陈绍番的《钢结构设计原理》6.3节),而柱的弱轴方向设有刚性系杆及立面斜撑,属无侧移,所以固、饺关系不大。
 