游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
地脚锚栓怎么布置好些?
同行朋友
积分
5
帖子
7
#1
2010-1-11 14:20
看了这个图片后想学习下。地脚锚栓是否能设在单肢的强轴方向?也就是转90度。哪种好啊?
bbccdd
积分
194
帖子
187
#2
2010-1-29 21:16
这种布置怕是不对,柱底在强轴方向是刚接,但在弱轴方向却连只能算铰接。
lake
积分
164
帖子
152
#3
2010-1-30 22:56
上面布置是没问题的,上面显然是重型厂房,设有大吨位吊车。
下柱采用的是格构式柱。
syg
积分
35
帖子
28
#4
2010-2-3 13:08
同意二楼看法,将螺栓布置各自旋转90度更合理些
zhangbingaqy
积分
-2
帖子
4
#5
2010-2-4 11:21
这样的重型厂房还是做杯型基础比较好。我们公司06年在沈阳建过这样一栋厂房了150T吊车。做大坝轴承用的
人活到老学到老,知足者宜乐
okok
积分
9575
帖子
6096
#6
2010-2-4 12:41
如2、4楼提示,顶楼图片中的做法不妥,提醒初学者注意。
同行朋友
积分
5
帖子
7
#7
2010-2-5 15:14
全部图片在
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
钢结构1
积分
77
帖子
37
#8
2010-3-23 11:40
不同意2、4、6楼的意见,一楼的做法没什么不妥,从全部图片来看,此厂房应有较大行车,为了使结构在行车产生横向水平力时位移较小,把柱的强轴设成固接(其实此结构弱轴当成固接也是可以的,不能把习惯当真理,具体可参考陈绍番的《钢结构设计原理》6.3节),而柱的弱轴方向设有刚性系杆及立面斜撑,属无侧移,所以固、饺关系不大。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0