游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
42X42m网架不起坡是否合理
ycyangdong
积分
45
帖子
39
#1
2006-5-9 23:35
本人做一网球馆,42X42m,建筑排水坡度5%,设计时网架不起坡,网格尺寸3mX3m,矢高2.2m,最大竖向位移132mm,是不经济
IBM
积分
354
帖子
293
#2
2006-5-10 09:43
根据建筑要求做结构找坡,网架的刚性能提高不少,受力性能更好些.而且用钢量也能适当降低.支托也不会过高失稳.建议你采取这种方式.
mlm
积分
411
帖子
165
#3
2006-5-10 11:45
结构找坡的话网架的杆件种类和螺栓球的种类增多,给网架的安装带来一定的麻烦,如果采用小立柱找坡,可以方便的形成双坡、四坡或其他复杂的多坡排水条件,另外,小立柱的构造也比较简单,应该说小立柱找坡是目前用的比较多的一种找坡方式。
对于你这个网架,建筑排水坡度5%的话,小立柱的高度并不会很大,可以保证立柱本身的稳定性。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#4
2006-5-10 13:12
不同意楼上朋友的建议
5%的坡
21M半坡
支托高度将在1000以上
肯定要失稳
建议还是结构找坡
wjg020
积分
89
帖子
86
#5
2006-5-10 13:15
我认为应该结构找坡,支托不能用来当钢柱用。
tklandjyy
积分
100
帖子
75
#6
2006-5-10 13:23
结构找坡虽然会使网架杆件类型、螺栓球种类增加,但是却能够提高网架整体刚性,控制挠度。42米跨两坡5%坡度,支托高度最高达1050mm,小立柱会不会失稳,值得研究。48支托管用M20螺栓和球连接,当支托高度超过700mm时(以我的工程经验),在长期风荷载的作用下,支托螺栓会出现松动,有一个工程中的一个支托螺栓直接就断裂了(我分析可能是强风作用下长期摇动,以及螺栓根部承受弯矩过大),所以我现在通常不会让支托高度超过700mm,如果必须超过,我认为应该加大支托管管径,支托螺栓必须拧紧,让支托管管口和球严密贴合。杜绝由于支托管高度加工误差,现场安装人员为了让檩条处于同一水平而故意不将支托拧到位。还可以将支托管焊接于螺栓球上(球要预热,安装不方便,一般不用)。
补充一下,楼主算下来,网架最大竖向位移为132mm,实际安装好后,挠度有可能超过规范值,请楼主注意。很多时候实际情况比计算结果要差。同样,1050mm的支托管算下来受力可能是够的(对不起,我没有算),M20螺栓抗剪、抗拉都是够的,但是实际情况下还是有较大的隐患存在的。
JKX
积分
14
帖子
20
#7
2006-5-10 22:54
同意楼上看法,42M网架5%坡度,找坡柱有1M高,结构起坡对整体结构有利.而且不一定就比找坡柱起坡重.网架重了点,但找坡柱轻了
szzyjianke
积分
4
帖子
4
#8
2006-5-11 11:25
其实这个问题很简单.一般允许结构找坡的,都不会采用支托.
经济实用加工方便,安装简单.一米高的立柱,一个人不很好搞定的.
牛顿
积分
2
帖子
1
#9
2009-4-22 10:43
建筑要求其实很多时候是不现实的,他们都是按混凝土结构来算,几乎没有什么挠度,所以会标注1%,2%的坡,对于钢结构来说,很难实现的,有太多工程实例为证,坡度小,屋面板跟天沟搭接的地方很容易反水,处理起来费工费财形象也不好(经常漏水).
建议1:要求5%起坡,大跨度做结构起坡,同时考虑挠度,预起坡(拱)来抵消挠度值.
建议2:下弦不要做平的,下弦也跟着上弦一起起坡,这样,不会给人下挠不安全的感觉.
lake
积分
164
帖子
152
#10
2009-4-22 17:44
应该说结构找坡更为合理,也更经济。
gudonghui
积分
33
帖子
36
#11
2009-4-22 20:47
0 分
结构找坡应该更合理一些。
jiayi039
积分
25
帖子
25
#12
2010-2-9 10:40
最好结构找坡,而且不小于5%。我就有此教训:起坡3%,屋面漏水。现在说不清是设计的问题还是安装的问题,很麻烦的!
独孤雪
积分
766
帖子
572
#13
2010-2-9 20:16
结构找坡虽然会使网架杆件类型、螺栓球种类增加,但是却能够提高网架整体刚性,控制挠度。
答6楼朋友
这后半句我同意,前半句俺不同意,
结构不起坡,网架的杆件类型以及螺栓球的种类一样会多,为什么,因为这么大跨度的网架,内力的分布一定会使杆件渐次变化的,螺栓和球的种类一样,所以最终杆件种类不会像大家想的那样,大规模归类。
zls1978
积分
57
帖子
66
#14
2010-2-12 21:22
应该结构找坡 我做的68*68米也是结构找坡的
xrj
积分
10
帖子
5
#15
2010-2-23 14:40
还是结构起坡好,除去楼上所说的提高网架整体刚性,控制挠度等好处,其实还可以降低整个屋面层的厚度,何乐不为。
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#16
2010-2-28 21:33
随便的,无所谓,大裤衩都能做,还有什么不能做的,哈哈
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
laolang2
积分
111
帖子
122
#17
2010-3-6 22:01
结构找坡更合理些,挠度也得到控制
承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
lijincao1984
积分
39
帖子
28
#18
2010-3-31 14:08
既要结构找坡又要起拱,要保证起拱完成之后,有5%以上的坡度,这样才能防止出现漏水的情况
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0