网壳对支座的水平推力如何计算和解决?
struct771






积分 240
帖子 211
2010-1-24 16:55    顶部


刚接手一个90米跨的网壳,有不少的疑问。
若支座完全限制水平位移,水平推力大得无法接受。
若支座按柱输入(6米高,0.7m圆柱),推力也有50~80kN,也是相当的大。
若支座输入一个很小的刚度,推力可以忽略了,但支座水平位移30~40mm。

刚才查了下论坛,里面推荐用橡胶支座,对这个我没接触过。橡胶支座设在砼柱顶上面,如何建模?

多谢各位高手指点。
于松






积分 59
帖子 67
2010-1-24 23:00    QQ 顶部
这种结构的支座橡胶的是不能满足的你需要考虑钢支座
struct771






积分 240
帖子 211
2010-1-24 23:42    顶部
为什么不能满足?不解。
okok






积分 9575
帖子 6096
2010-1-25 10:10    QQ 顶部
90米跨这样的水平推力或位移已经不错了,感觉你网壳做得很刚性。用钢量多少?
6米高的柱顶80KN的推力可以接受的。40mm的水平位移也可以用滑动支座。

建议用前者,并尝试减小柱子的直径。
sen-zhif






积分 5
帖子 3
2010-1-30 04:46    顶部
我曾经采用过弹簧支座
lyj1976






积分 515
帖子 315
2010-2-22 16:02    QQ 顶部
可以考虑利用上弦受压下弦受拉的概念,让支座点在上下弦之间来平衡水平推力;以前做过一个,效果不错;
 