有一个网架,平面尺寸70x35米。底下的砼框架结构,6层,平面100X50米,砼框架在长方向50米位置设了道缝,但砼柱上面的网架却是一个整体,这样合适吗?
我觉得砼分缝主要是解决温度收缩,但网架却又把分开的结构连起来,网架自身的柔度能不能抵消砼框架的收缩?
keleisibo
积分
86
帖子
54
#2
2010-3-8 21:55
既然下部的混凝土设缝了,建议上不的网架也设缝,做成两块,这样受力比较清楚。
wu866
积分
267
帖子
202
#3
2010-3-9 09:02
我赞成,我刚做了一个,92*39米,在`45米处有一个伸缩缝.按两个网架计算后,中间受力点很小.如果网架不设缝,网架最好别在中间介缩缝处设支座.这样让网架的变形由砼结构的两端来承受.伸缩缝只对砼结构有用.
lijincao1984
积分
39
帖子
28
#4
2010-3-31 14:03
这是必须要设缝的,对于主体结构来说,网架只能算次要结构,如果不设缝
如果是温度缝,缝宽会随温度的变化而变化,很容易将缝周围的杆件压弯和拉断
抗震缝,更不用说了
沉降缝会导致网架产生附加应力,不合理