游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教,关于梁中部的拼接!
royalshark
积分
64
帖子
75
#1
2010-2-26 10:46
一工程,梁2(L2)为中间变截面梁,实际加工时拼接位置也只能放在梁的中间,可是设计规范中有规定:避免在梁中1/3处拼接。 那么这种设计是不是违反了规范。
以上情况请教各位,并且,能不能有更好的拼接办法?
感谢回复!
小车间.dwg ( 357.81 K)
下载次数 133
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2010-2-26 18:33
呵呵,简支梁拼接点最好是不要放在中间拉,这点是为了避免拼接点不位于最大弯矩处。其他形式的梁也根据这个原则以及运输条件去确定拼接点。变截面梁也拼接也是没什么问题的,上下翼缘采用开坡口的对接焊缝,腹板用高强螺栓。
royalshark
积分
64
帖子
75
#3
2010-3-1 14:31
多谢回复。
“变截面梁也拼接也是没什么问题的,上下翼缘采用开坡口的对接焊缝,腹板用高强螺栓。”---是指腹板左右用连接板通过高强螺栓加固连接吗?
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#4
2010-3-3 13:45
是的。给你看看类似的图。
Drawing2.dwg ( 49.61 K)
下载次数 170
royalshark
积分
64
帖子
75
#5
2010-3-5 10:46
楼上朋友,非常感谢!
对于梁中见变截面的问题,我们这边一般是翼板对接焊缝错开腹板对接焊缝200mm以上处理。
总感觉拼接焊缝放在梁中间处不是很好。
royalshark
修改于2010-03-05 10:53
sunhuixia
积分
3
帖子
3
#6
2010-3-5 11:54
为什么梁2(L2)截面是两端小,中间大呢,是门式钢架结构吗
aajiangli
积分
3
帖子
2
#7
2010-3-8 15:04
前面有个朋友问过了 , 我这也遇到类似的问题 , 只是还有些不同。 即该梁为门式钢架 最上端脊梁,为变截面跨脊钢梁 ,两侧对称 ,实际加工时拼接位置在梁的中间 ,梁下有钢柱。钢梁上下翼缘板和腹板通缝焊接 ,这样做是否可以。
以上情况请教各位,希望能给予回复,谢谢。
aajiangli
积分
3
帖子
2
#8
2010-3-8 15:27
这是我刚才提到钢梁的示意图,感谢回复。
royalshark
积分
64
帖子
75
#9
2010-3-10 15:45
sunhuixia wrote:
为什么梁2(L2)截面是两端小,中间大呢,是门式钢架结构吗
是门式钢架结构。
royalshark
积分
64
帖子
75
#10
2010-3-10 15:53
aajiangli wrote:
前面有个朋友问过了 , 我这也遇到类似的问题 , 只是还有些不同。 即该梁为门式钢架 最上端脊梁,为变截面跨脊钢梁 ,两侧对称 ,实际加工时拼接位置在梁的中间 ,梁下有钢柱。钢梁上下翼缘板和腹板通缝焊接 ,这样做是否可以 ...
个人觉得不符合规范(而且,图纸说明也有焊接拼接要求--翼缘板的接料位置应避开拼接连接节点100mm ,腹板接料位置与翼板接料位置应错开不小于200mm)。
我们加工时是自屋脊处翼缘板错开300.
royalshark
修改于2010-03-10 16:02
梯子平台
积分
126
帖子
70
#11
2010-3-20 14:00
如果要在梁中间位置做拼接,可以在拼接处做一厚端板,然后梁与端板熔透焊即可。这样节点比较安全可靠。
这个帖子好像都在说工艺上的要求,工艺上满足规范就没什么问题的。aajiangli的钢梁把腹板拼缝设在梁下翼缘与柱顶端板接缝向柱外侧偏200mm即可。
kaikai2005
积分
313
帖子
233
#12
2011-5-20 12:57
4楼附件中,钢梁腹板螺栓感觉偏少,不知道是依据什么原则确定的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0