游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教!两种连接方式那种更好!
whtgc111116
积分
11
帖子
13
#1
2010-3-17 09:54
中间梁刚性连接的两种方式哪种更好!现正做一个工程,双坡52米有中柱,中柱与梁连接为柱翼板与梁刚性连接,能不能改成柱托梁刚性连接!
中间梁刚性连接的两种方式,那种更有利于结构稳定性!柱托梁能省一部分材料和螺栓!
请高人指点!
wanyeqing2003
修改于2012-02-18 19:58
bzc121
积分
605
帖子
273
#2
2010-3-18 10:38
可将两种方式定义术语为:中柱与梁连接为柱翼板与梁通过端板连接称垂直连接;柱托梁刚性连接称水平连接。建筑设计要保证设计的建筑物结构安全性、先进性、经济性。哪种节点连接方式更好要依据:
1、角度思考。两种连接方式都可以定性为刚接节点,安全性都有保证,技术先进性属于同一层面,只有经济性来评价哪种方式要好。
2、但从中柱一个节点考虑,水平连接经济性有优势,尽管多出几块筋板但少用一组高强螺栓和端板,这种方式安装比垂直连接要麻烦些,这种麻烦发生的费用会低于少一个节点的费用。
3、如果从建筑结构整体考虑,两种节点的经济优势会因跨度不同而有变化。以52米单脊双坡实例分析,应垂直连接方式更经济。这是因为:如果采用水平连接方式,52米梁要分成5段(梁长度从运输角度考虑通常设计不会超过12、5米),要7个节点;如果采用垂直连接方式,梁每单坡可设计成2段,这样52米梁只有6个节点。且垂直连接安装更方便经济。
4、从建筑长度和建筑类别考虑。如果采用水平连接方式M20高强度10.9级螺栓不能满足抗拉强度要求(因节点处柱截面小于梁截面,通常不提倡用内翼缘第二排螺栓做抗拉设计,如必须第二排螺栓做抗拉,其抗拉强度计算只能按,螺栓中心距腹板距离数据乘以腹板厚度来计算),需要加大螺栓直径。因为GB50205规范要求不同规格的螺栓要由监理现场抽样送交有资质的单位检验,多一种规格螺栓费用要增加,若果建筑长度短,就要考虑其经济性。
whtgc111116
积分
11
帖子
13
#3
2010-3-18 16:52
非常感谢,像您说的单坡分两段的话梁的翼板、腹板用量会增加,现在已经是三段了。
以前也改过,没改过梁截面这么大的,总感觉不牢靠!
水平连接方式螺栓通不过?如果那样的话比较麻烦!
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0