游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
72
2/3
‹‹
1
2
3
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
方钢管柱与H型钢梁的连接
number2
积分
32
帖子
22
#31
2006-11-9 16:24
螺栓资料6
xiaoguaiqiang
积分
4
帖子
4
#32
2007-5-13 21:16
有一种做法:让连接板从柱中间穿过!两边连接H型钢!
liuyj
积分
2
帖子
1
#33
2007-9-30 10:36
方钢管柱与H钢梁连接可以采用全栓连接,钢柱内加横隔板,采用熔嘴焊
yu_hongjun
积分
51
帖子
54
#34
2008-11-26 13:46
楼上说的是常见做法,但内加隔板也不好加工
yu_hongjun
积分
51
帖子
54
#35
2008-11-26 13:56
既然想增大节点的刚性,还不如节点处管内配筋,灌混凝土
之后短管分别与上下管对接焊接
lj5551270
积分
40
帖子
30
#36
2009-5-21 21:54
很多小跨度的 用得很多 深圳地铁的垂直电梯就是用的方通 直接焊 节点不加强 冲剪够了就ok
当然跨度小的缘故 做出来很美观 施工也很方便
qiaowww
积分
40
帖子
32
#37
2009-6-10 12:09
hanfeng wrote:
暗螺栓(Blind bolt)的工作原理为:当从一侧放入连接件后拧紧螺栓,在被连管的内侧形成了“螺栓头”。
这种暗螺栓和膨胀螺栓的工作原理基本相同,不知我理解的对否?
chin-ns
积分
1
帖子
4
#38
2009-6-18 20:36
0 分
效果一样,原理不一样
宁远
积分
84
帖子
67
#39
2009-7-16 11:18
wildhawk wrote:
我们以前做的工程也有采用方钢管柱的,做外环板的话,环太大,影响美观和使用,后来做的贯通式隔板。参01SG519的话,贯通式隔板伸出柱外有梁连接时至少100mm,没有梁连接时50mm。我们实际做的时候,参的日本的资料,一边伸出35mm。后 ...
圆管是否也可以做贯通式隔板??没有梁连接的地方是否也要伸出一定长度??
我见过有方管连接的节点,没梁连接的地方隔板不伸出,柱表面是平的,不知道这种做法有没有图集或者其他依据
nan.zhang
积分
59
帖子
34
#40
2009-8-6 00:04
端接,好办法倒是好办法;实际操作起来难度太大:施工误差怎么解决?如果是多层或高层,轴线间距如果小了3mm,是不是梁就放不进去了?如果大了3mm,缝隙怎么办?何况梁端的平直度要求的精度也高,梁端焊接变形要求也高,柱变形要求也高。
总之,真正做起来不实用。
19850913
积分
3
帖子
3
#41
2009-10-16 15:19
有端板的连接是不是增强了刚度,对于节点的抗震性能还好么?现在用全焊的还比较多吧,贯通柱连接只能说是刚性的混合连接,抗震性能比内隔板和外隔板的好,我不知道为什么都是刚性连接,确是贯通板的较好呢?请高手解答!谢谢
keke123
积分
5
帖子
5
#42
2009-12-24 12:24
2009-10-16 15:19
有端板的连接是不是增强了刚度,对于节点的抗震性能还好么?现在用全焊的还比较多吧,贯通柱连接只能说是刚性的混合连接,抗震性能比内隔板和外隔板的好,我不知道为什么都是刚性连接,确是贯通板的较好呢?请高手解答!谢谢
端板连接增大了节点的刚度,提高的节点的耗能能力,所以对于抗震性能的提高有一定好处,但是提高的幅度不是很大。
贯通柱连接,节点整体性能好要好于内隔板和外隔板式节点,所以抗震性能好于后者。
仅个人意见,请批评指正。
hbdyzxn
积分
45
帖子
41
#43
2009-12-30 11:42
0 分
沿着梁的截面线,直接往柱面上焊,再简单不过了。
yanlunan3600
积分
45
帖子
36
#44
2010-1-17 21:19
最近看了一篇天津大学的硕士论文,做的是方钢管混凝土柱与H型钢梁连接的试验,为了做比较,也做了一个不灌混凝土的方钢管柱-H型钢梁节点,试验中发现,灌混凝土的节点的抗震性能比不灌混凝土的好,对此本人非常疑惑,按理说,钢管柱内灌了混凝土后节点区变得非常强,节点域耗能能力应该变弱了,这样只靠梁端塑性铰耗能的钢管混凝土柱-H型钢梁节点的抗震性能应该比不灌混凝土的方钢管柱-H型钢梁节点差才对啊,为什么会做出那种试验结果?请高手指点!
yanlunan3600
积分
45
帖子
36
#45
2010-1-17 21:30
求两篇哈尔滨建筑大学的硕士论文,这两篇论文里探讨了箱型柱与工字型钢梁节点的一些比较基本的受力性能。 谁要是有的话麻烦上传一下或者给提供一个能够下载的地址,不胜感谢!
1、石选民. 钢结构箱形柱与工字型梁刚性节点试验研究与分析[D].哈尔滨:哈尔滨建筑大学硕士论文,1991
2、王越.高层钢结构箱形柱工字梁节点的试验研究[D].哈尔滨:哈尔滨建筑大学硕士论文,1991
梯子平台
积分
126
帖子
70
#46
2010-3-14 22:15
方钢管柱与H型钢梁的连接有图集的。好像是高层钢结构的图集
我现在做的一个工程也是这种形式,与H型钢梁连处,方管柱是被钢板断开的,钢板间是一小段长度方管,钢板比主梁翼缘略厚的板与H型钢梁外伸成牛腿现场栓焊节点,
yanlunan3600
积分
45
帖子
36
#47
2010-4-14 09:36
方钢管柱与H型钢梁的连接,在一本叫《钢结构连接节点设计手册》的书里有介绍,主要分为隔板贯通式(将柱在节点域断开)、内隔板式(柱贯通式)和螺栓连接(一般为半刚性连接),有兴趣的朋友可以找这本书看一下。隔板贯通式节点源自日本,经历了上世纪九十年代的坂神地震后,日本相关部门在制作工艺上对其有进行了大量研究和改造,现在这种节点基本上是日本应用最广的轻钢框架节点,该种节点传入中国后,许多高校(如同济大学等)都对其性能进行了试验研究,证明该节点类型虽然在节点处将柱断开,但仍拥有良好的抗震性能。
civvy
积分
76
帖子
40
#48
2010-5-6 10:32
剖面,如下图所示:大图
civvy
修改于2010-05-06 10:36
civvy
积分
76
帖子
40
#49
2010-5-6 10:40
初次发图,经验不足。第一张图不清楚,重发:
siokangchen
积分
13
帖子
13
#50
2010-5-10 11:50
那方管和方管怎么连,用专用的连接件还是焊接好?
yanlunan3600
积分
45
帖子
36
#51
2010-6-15 21:52
siokangchen wrote:
那方管和方管怎么连,用专用的连接件还是焊接好?
方管与方管的连接,好像不多见啊。不知这位兄台提这个问题是出于对哪方面的考虑,是工程的实例吗?请指教!
liaojiuguo
积分
14
帖子
7
#52
2010-8-27 00:01
大家可以参考一下这篇论文!
H形钢梁与钢管柱隔板贯通式连接节点.PDF ( 496.5 K)
下载次数 624
niexuelian
积分
6
帖子
4
#53
2010-11-14 16:19
就是如果采光带没有在屋脊上直接铺下来的,那采光带和彩钢板的节点怎么做能更好的防止产生漏点,采光带为弧形或是三角形,请给出节点以供参考
好好学习,天天向上
zhangsw4458
积分
19
帖子
25
#54
2011-2-1 09:06
0 分
没看懂那个日本节点的螺栓怎么连接
tgllp
积分
11
帖子
24
#55
2011-3-9 00:29
0 分
没看懂那个日本节点的螺栓怎么连接
小看人生
积分
6
帖子
7
#56
2011-3-9 10:11
想请问一下大家什么情况下会用端板联接?什么时候用这种短梁连接好点?我刚进入不久对这两个连接很疑惑!
edwardbell
积分
11
帖子
11
#57
2011-11-3 10:46
0 分
日本 方钢管柱和H型梁连接技术非常成熟
加勒比海盗
积分
1
帖子
1
#58
2012-5-14 15:15
该节点可以采用狗骨式连接方式连接
woaigeawei1990
积分
1
帖子
1
#59
2012-5-23 21:58
请问目前有没有方钢管与H型钢梁不用焊缝,尽量也不用螺栓或者少用螺栓的连接,类似于机构,让梁插入柱子拔不出来。
huanbao
积分
0
帖子
1
#60
2012-6-21 13:47
0 分
老外用方管做柱和梁用的比较多
72
2/3
‹‹
1
2
3
››
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0