请教:下部混凝土结构与上部钢结构屋面的设缝问题!
rybin0691
积分
825
帖子
507
#1
2010-5-9 12:31
屋面是双曲面管桁架结构,70多米长,宽40米,椭圆型,下部结构为混凝土框架,钢结构屋面不设缝,下部混凝土结构设缝,支座加了橡胶垫,这样做是否可行?现在正和做混凝土结构的讨论这个问题,请高手指教!
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2010-5-11 22:26
个人认为这种做法不可取,一种方案是下部结构做成整体的,一种是上部结构同样设置伸缩缝。
vividetail
积分
150
帖子
170
#3
2010-5-12 13:32
橡胶支座可以理解为滑移支座 …… 这样子桁架结构用钢量和结构要求上会高很多 简单的例子 门式钢架和框架结构来说 门式钢架截面要求会高些 尤其是双曲桁架 如果自身结构不对称合理的话水平力即使没有,也很容易倾覆 愚见
keleisibo
积分
86
帖子
54
#4
2010-5-13 08:36
最好是上部结构跟着下部结构一起断开,这样受力会比较明确。若双曲屋盖从自身结构上要求做成一体,那么不断开也有办法处理,就是下部结构伸缩缝处设置双向滑移支座,支座位移量取下部结构相对水平位移的最大值。橡胶支座释放位移量较小,且释放效果不理想(靠剪切变形来释放水平位移,支座还是会提供不小的水平推力,导致下部结构的两部分还是会相互作用),使用年限很短(10~15年,不易更换),建议采用球型钢支座,球型钢支座的资料见
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=234011
rybin0691
积分
825
帖子
507
#5
2010-5-14 20:54
多谢各位!
我也是想着用成品铰支座,但对该种了解比较少,看“keleisibo兄”对此比较熟悉,特请教下几个问题:
1、成品铰支座的转角量是怎么确定的?上面只说了如何确定位移量大小。在3D3S里面定义成滑动支座是否要输入位移量,软件会认为是可变体系吗?
2、如果单榀桁架是否两端均可做球型支座?还是一边铰接,一边是球型支座?
3、球型支座的最大位移量是在什么作用下产生的?在正常的使用情况下是否也会发生位移,如温度的影响,是否会对屋面材料产生破坏?
4、球型支座一般设计成平板压力支座,支座处没有水平力是怎么实现的?加大屋面钢结构的刚度?
屋面上的钢桁架结构在伸缩缝处准备断开,连接桁架一端做成铰接,一端做成椭圆孔,其他部分主桁架与连接桁架是焊接的。
rybin0691
修改于2010-05-14 21:05