游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教角钢桁架强度不够
5224178
积分
24
帖子
27
#1
2010-5-18 21:26
角钢桁架做钢梁 采用组合楼板,由于使用功能改变,荷载增加,计算后强度不够,应怎样加固处理?个人考虑桁架加高再在底部焊接一榀桁架,但是施工已经完成,上玄杆强度不够无法进行截面加大,请各位老师给予指点。
gentlecheng
积分
448
帖子
406
#2
2010-5-19 00:14
请问桁架加高,为何顶部弦杆应力不下降?
逆袭失败
5224178
积分
24
帖子
27
#3
2010-5-19 09:41
原来施工单位自己施工的,后来发现截面太小,10m跨用的400高,现在按800高计算 受荷面为3000宽,所以顶部弦杆应力依然差很多
gentlecheng
积分
448
帖子
406
#4
2010-5-19 11:40
新加的截面可以大一点嘛
逆袭失败
tonybb
积分
36
帖子
32
#5
2010-6-1 15:39
将次梁间距布密一些,使受荷面减少。
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#6
2010-6-1 22:14
同意楼上的意见,减小受荷面积应该是比较可行的方案。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
tupifang
积分
10
帖子
17
#7
2010-7-27 12:19
不同意,次梁加了,也减不了荷载,上玄贴焊一个钢板
hwy0554
积分
110
帖子
76
#8
2010-7-29 11:21
这种桁架应该是下弦受拉起控制性的,不知道你的荷载具体增加多少,你可以在原有模型的基础上增大下弦截面或是在下弦位置增加角钢再试计算
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#9
2010-8-4 12:26
如果是不加固原来桁架截面,仅仅加高桁架,桁架高度在现有条件下是受原上弦截面控制的,只有加高到满足上弦要求为止,或者增加桁架榀数也是一个方案。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0