请各位老师看看我的型钢结长做法
bcxf669






积分 169
帖子 123
2010-5-18 10:13    QQ 顶部


我们单位作型钢结长的时候一直这种做法,不管梁还是柱。请各位前辈帮我看看这种做法可以吗?节点板长度我一般都是取400,其目的就是为了和翼缘板焊缝错开200。另外,根据型钢结长应该设置在弯矩最小处,柱脚为刚接的门式钢架柱我认为应该在柱中间1/3处结长,柱脚为绞接的门式钢架柱我认为应该在柱下部1/3处结长,我理解的正确吗?

bcxf669






积分 169
帖子 123
2010-5-24 08:54    QQ 顶部
怎么没人说话呀,是不是问题太简单了大家都不屑回复呀
 