游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请高手指教,MST计算一个双坡网架,杆件内力很不正常
万里独行
积分
3
帖子
2
#1
2010-5-24 11:30
请高手指教,MST计算一个简单网架,杆件内力很不正常,请高手指教一下,费解,模型在后面,我的支座设的是弹性支座,X及Y轴线刚度设的是0.3,Z轴设的是-1,***待高手解惑
模型.rar ( 57.43 K)
下载次数 28
万里独行
修改于2010-05-24 12:12
zysjlzql
积分
5
帖子
7
#2
2010-5-24 16:28
模形有问题,你自己检查一下
hwy0554
积分
110
帖子
76
#3
2010-5-25 20:30
MST单位是m,没看你的模型,但根据截图看受力计算,你应该是按mm做的模型。
把模型导成3D(CAD),缩小1000倍,重新导入到MST里面加载计算。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0