中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚锚栓的锚固长度问题
yujingxiu_1981






积分 2
帖子 2
2009-8-12 16:22    顶部


弱弱的问一下,关于柱脚锚栓的锚固长度问题:“简明钢筋混凝土结构构造手册”(以下简称“混凝土手册”)P762锚固长度与“钢结构连接节点设计手册”(以下简称“钢结构手册”)P458有明显的不同,以M60Q235C15为例,“混凝土手册”中Ⅲ型L=900,而“钢结构手册”对应的Ⅳ型L=1800,而混凝土规范中P114公式la=αdfy/ft,以及P115中9.3.2条的规定(fy=210),得出的锚固长度L=1550,而“钢结构设计手册”罗邦富等89版P13页锚栓的抗拉强度设计值 fy=140,则L=1034,而新版钢结构设计手册”给出的锚固长度与“简明钢筋混凝土结构构造手册”(P502)相同,具体操作中由于差别比较大,不仅关系基础的短柱高度,更关系到建筑物的本身安全。请不吝指教,谢谢!
ypac






积分 59
帖子 69
2009-8-14 08:40    顶部
0 分
楼主的问题比较乱,感觉概念也不清楚,强烈要求出个摘要。
microman






积分 58
帖子 59
2009-8-29 22:14    QQ 顶部
给一点建议吧
1,上部结构:假如为混凝土结构,那就遵循混凝土手册的建议,如果上部结构为钢结构,建议遵循钢结构手册,当然如果有更可靠的根据,就根据那个要求。
2,我一般做的时候埋入基础部分一般为25倍的直径+4倍直径拐弯儿,嘿嘿,不知道对不对,顺便请大家指点一下!先谢谢了!
hkdxxj






积分 2
帖子 2
2009-9-3 15:30    QQ 顶部
0 分
还需要按混凝土的锚固长度计算式进行计算
benbenboy2002






积分 154
帖子 134
2009-9-5 10:21    QQ 顶部


需要按混凝土的锚固长度计算式进行计算,也可以参考这个表格。
锚栓选用表.rar ( 22.03 K) 下载次数 429
myautumn






积分 1
帖子 2
2010-5-26 10:51    顶部
我想问一下,如果是钢柱与粱的连接,锚固长度怎么确定
 